问题81:什么类型的楼梯间属于敞开楼梯间?(13条)
81.1.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.2.5条:
……敞开楼梯间应为三面围合的楼梯,仅进出的短边敞开;
81.2.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.28条:
敞开楼梯间应三面围合,敞开边长不应超过围合墙体长度的1/4;
81.3.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.23条:
……敞开楼梯间一般为具有三面相对封闭的围护结构,在楼梯入口处未设置防烟门或防烟门不符合规范要求的楼梯间,当楼梯四周围护墙在每个楼层的开口宽度小于其周长的四分之一,且有两个方向用于自然通风的对外开口时,可视为敞开楼梯间;
81.4.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.5.13条:
三面围护,围合长度超过3/4周长的敞开楼梯间才能做安全出口;
81.5.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.5.2.2条:
……敞开楼梯间应为三面围合的楼梯,敞开边长不应超过围合墙体长度的1/4;
81.6.《云南省建设工程消防技术导则建筑篇(试行)(2021年版)》第3.2.13条:
……本条所指的楼梯间至少应为敞开楼梯间,即楼梯四周有一面敞开,其余三面为具有相应燃烧性能和耐火极限的实体墙或外门窗围护的楼梯间。火灾发生时,能阻止烟、火的蔓延,保证使用者的安全;
81.7.《肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第1.1.12.8.7条:
三面设墙且不封闭的中分三梯段楼梯可作为敞开楼梯间。敞开楼梯间如果开间尺寸大于进深时应按照敞开楼梯对待;
81.8.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第2.0.2条、第2.0.3条:
敞开楼梯间:三面有墙体围护,一面敞开,且敞开长度不大于其周长1/4的楼梯间;
敞开楼梯:没有墙体围合,或有围合墙体但敞开长度大于楼梯间周长1/4的楼梯;
81.9.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.1.3条:
怎样区分敞开楼梯与敞开楼梯间?
答:敞开楼梯是开口宽度较大或两面及以上无分隔墙体或围护结构不符合防火要求的楼梯。除室外楼梯外,敞开楼梯一般不能作为疏散楼梯。依据国家规范管理组文件(公津建字【2007】92号)要求,敞开楼梯间是由墙体等围护构件构成的无封闭防烟功能,三面有墙围护,面向走道一侧敞开的楼梯间;敞开楼梯间梯井不宜过宽,当梯井宽度大于500mm时应认定为敞开楼梯,如果采用实墙体封闭梯井,则仍可作为敞开楼梯间(图1.1.3);敞开楼梯间面向疏散走廊一侧的开口宽度不应大于楼梯间周长的1/4;
81.10.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.5.1条:
作为疏散楼梯的敞开楼梯间有何要求?与敞开楼梯有何区别?答:作为疏散楼梯的敞开楼梯间除应符合相关规范的规定外,还应满足以下要求(图1.5.1):
1、楼梯间四周实体围护墙与走道连通的开口宽度,宜小于其周长的1/4,并应在与走道连通处采取挡烟措施;
2、楼梯间应能天然采光和自然通风,并靠外墙设置;楼梯间最高部位应设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗,其他各层宜设置不小于1.0m’的可开启外窗;
81.11.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第4.4.1.1条:
敞开楼梯间的设置应满足以下要求:
1、根据《防火通规》第7.4.5条第5款规定,5层及5层以下的办公楼、教学楼等其他建筑(宿舍建筑除外)设置的敞开楼梯间可不与敞开式外廊直接相连。敞开楼梯间应为三面围合的楼梯,且开口长度不大于楼梯间周长的1/4;
81.12.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.28条:
敞开楼梯间应三面围合,敞开边长不应超过围合墙体长度的1/4。在划分防火分区时,敞开疏散楼梯间可不按上下层相连通的开口考虑;
81.13.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.4.1.1条:
敞开楼梯间应为由符合《建规》第5.1.2条相关规定的墙体三面围合的楼梯,敞开宽度不应超过楼梯开间宽度;
