问题71:厂房在首层是否可以通过扩大封闭楼梯间通向室外?单、多层丁、戊类厂房的楼梯间至外门的疏散距离是否不限?(7条)
71.1.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.1.3.4条:
厂房疏散楼梯在首层平面应直通室外,当为封闭楼梯间或防烟楼梯间时,可采用扩大封闭楼梯间或扩大的防烟前室的方式直通室外。丁、戊类多层厂房的疏散楼梯间也需要首层平面直通室外吗?可否参考《建规》第5.5.17条的规定,当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处?
答:规范对火灾危险性较小的丁、戊类多层厂房疏散楼梯没有要求采用封闭或防烟楼梯间,因此可以采用敞开楼梯间,为安全起见,4层及以下的丁、戊类多层厂房可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处,但应采取相应的防火分隔措施,保证从疏散楼梯通向室外的走道或门厅的防火安全;
71.2.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第1.0.12条:
厂房在首层是否可以通过扩大封闭楼梯间通向室外?单、多层丁、戊类厂房的楼梯间至外门的疏散距离是否不限?
1、高层厂房(建筑高度不大于32m)和丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯,楼梯在首层应直通室外,也可以采用扩大封闭楼梯间通向室外。
2、多层丁、戊类厂房可采用敞开楼梯间,应直通室外,或可通过车间通道、疏散走道通至室外,楼梯间至外门的疏散距离不限;
71.3.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.5.20条:
工业建筑安全出口在首层如不能直通室外,则该安全出口本身就不安全,工业建筑安全出口在首层应能直通室外,可参照民用建筑对应规范设计扩大楼梯间、扩大防烟楼梯间等方法解决特殊情况不能直通室外的问题;
71.4.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第3.3.6条:
丁、戊类多层厂房疏散楼梯间的设置可否参照《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.17条第2款规定,当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处?
答:丁、戊类多层厂房的疏散楼梯间应在首层直通室外,或者经过扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间直通室外;
71.5.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第14.1.2条:
厂房采用封闭楼梯间,楼梯间在首层应直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间。多层丁、戊类厂房可采用敞开楼梯间,楼梯间在首层应直通室外,也可将直通室外的门设置在距楼梯间不大于15m处;
71.6.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.5.24条:
厂房或仓库的疏散楼梯间是否必须在首层直通室外?丁、戊类多层厂房可否采用敞开楼梯间?丁、戊类多层厂房的疏散楼梯间是否需要在首层直通室外吗?
答复:厂房或仓库的疏散楼梯间在首层应直通室外,确有困难可采用扩大的封闭楼梯间或扩大前室直通室外。丁、戊类多层厂房地上部分的疏散楼梯间可以采用敞开楼梯间。4层及以下的丁、戊类多层厂房可将首层直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处;
71.7.《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计审查技术导则》(2024年版)》第5.2.10.77条:
丁戊类多层及高层厂房,疏散楼梯形式及楼梯在首层是否要直通室外如何确定。
解析:《建筑防火通用规范》GB55037-2022,7.2.2条规定了“高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层使用人数大于10人的厂房,疏散楼梯应为防烟楼梯间或室外楼梯”。丁戊类多层厂房,疏散楼梯形式及楼梯在首层是否要直通室外不做要求。丁戊类高层厂房疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层使用人数大于10人的厂房,疏散楼梯应为防烟楼梯间或室外楼梯。楼梯在首层应直通室外或设置扩大封闭楼梯间、扩大前室直通室外;
