问题68:非住宅类建筑首层扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室内是否可以设置普通电梯?(13条)
68.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第2.3.3条:
设置在防烟楼梯间前室、合用前室、扩大前室内的非消防电梯,其井道、轿厢、电气设备等防火性能不应低于消防电梯;
68.2.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第3.3.2条:
对于防烟楼梯间在首层难以直通室外,可以采用在首层将火灾危险性低的门厅扩大到楼梯间的前室内,形成扩大的防烟楼梯间前室,扩大前室属于前室的一种特殊类型。建筑首层扩大的防烟楼梯间前室、合用前室内可设置普通电梯,但此电梯轿厢的内部装修、井道、机房的防火性能均应符合消防电梯要求,且扩大前室内无可燃物;
68.3.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.4.14条:
对于非住宅类的建筑,是否允许有普通电梯的门、管道井门开向一层的防烟楼梯间扩大前室或扩大封闭楼梯间?
答:可以。电梯层门应满足《建规》第6.2.9-5款相关规定,管道井门应不低于乙级防火门;
68.4.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第5.4.1条:
建筑的消防电梯与普通电梯应分开设置,确有困难时,普通电梯设置在消防电梯前室、防烟楼梯间前室、合用前室内时,普通电梯应按消防电梯的要求设置或满足下列条件:
1普通电梯与消防电梯应分别设置电梯井道。
2前室、合用前室、三合一前室的使用面积分别不应小于6.0㎡,10.0㎡,12㎡。
3前室采用自然通风防烟方式时,可开启外窗或开口面积不应小于3.0㎡。
4每层前室、合用前室内应采用醒目标志区分消防电梯和普通电梯。
5普通电梯的防火性能应满足《建规》第7.3.8条第4、6款,《防火通规》第2.2.10条第3、5款,《防火通规》第6.3.1条的要求;
68.5.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.40条:
电梯厅如设在扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室内,电梯厅是否应进行防火分隔?
答:非消防电梯设在首层扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室内时不需分隔,但应符合本《解析》第一章第4.30条的相关规定;
68.6.《重庆市建设工程消防设计技术疑难问题研究(2023年版)》问题第十九条:
问题十九:消防电梯前室及防烟楼梯前室能否设置普通电梯?建筑首层的扩大前室内是否可以设置普通电梯?讨论成果:设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内的非消防电梯,防火性能不应低于消防电梯的防火性能;
68.7.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第96条:
公共建筑的普通客货电梯当按照消防电梯标准设置时,是否可以开向合用前室或扩大前室?图集中仅表达了普通电梯按消防电梯要求设置时可开向独立消防电梯前室的情况。
答:公共建筑的普通电梯的防火性能满足《建规》第7.3.8条第4、6款和第6.2.9条第5款的要求时,仅允许在首层向扩大前室或扩大封闭楼梯间开门,其余楼层的普通电梯不能向消防电梯前室、防烟楼梯间前室和合用前室开门。根据《建筑防火通用规范》7.1.13条,如果非消防电梯的防火性能满足消防电梯的防火性能时,可以设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内;
68.8.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.7.3条:
防烟楼梯间的前室、合用前室、消防电梯前室内是否允许设置普通电梯?
答:防烟楼梯间的前室、合用前室、消防电梯前室内允许设置普通电梯的门;在每层的电梯上采用醒目标志注明消防电梯和非消防电梯,消防电梯与普通电梯的井道之间应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙进行分隔,同一前室内的消防电梯、普通电梯的轿厢均采用A级装修材料,非消防电梯的防火性能应符合规范有关消防电梯的要求,但供电、火灾联动控制等可按非消防电梯设计;
68.9.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第6.0.19条:
消防电梯与普通电梯是否可以合用前室?
处理意见:当消防电梯与普通电梯合用前室时,应在每层采用醒目标志注明消防电梯和非消防电梯,消防电梯与普通电梯的井道之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行分隔,同一前室内的消防电梯、普通电梯的轿厢均应采用A级装修材料,普通电梯的防火性能应符合规范有关消防电梯的要求。当住宅建筑中的普通电梯单独设在防烟楼梯间前室内时,该前室应设置防烟设施;当前室采用自然通风方式时,其开窗面积不应小于2㎡,普通电梯及其设置应符合上述要求;
68.10.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第5.10条:
前室内的普通电梯如何是按消防电梯的要求设置?首层扩大楼梯间或扩大前室内的普通电梯如何进行防火设计?
处理意见:前室内的普通电梯与消防电梯之间应釆用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行分隔,同一前室内的消防电梯、普通电梯的轿厢均釆用A级装修材料,非消防电梯的防火性能应符合规范有关消防电梯的要求,例如釆用防火电缆。应在每层的电梯门附近采用醒目标志注明消防电梯和非消防电梯。电梯底部的集水坑、消防电梯的前室面积、尺寸等可不按消防电梯要求。此电梯按消防电梯设置是为保证前室安全,不是按消防电梯使用。首层扩大楼梯间或扩大前室内的普通电梯按消防电梯的要求设置;
68.11.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第五.9条:
问:防烟楼梯间前室内是否可设置普通电梯?如消防电梯和普通电梯一起设置时,前室短边是否需要满足不小于2.4米的要求?
答:根《建筑防火通用规范》GB55037-2022-71.13条,可以设置普通电梯,但其门、轿厢和井道应符合有关消防电梯要求。消防电梯和普通电梯一起设置在合用前室里时,每层醒目注明消防电梯。普通电梯前室短边无需满足2.4米要求;
68.12.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.4.18条:
防烟楼梯间前室、消防电梯前室、合用前室、首层扩大前室、住宅三合一前室内可开非消防电梯层门,但该电梯需满足《建筑防火通用规范》GB55037第2.2.10条第3、5款的规定;
68.13《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第3.3条:
消防电梯前室及防烟楼梯前室能否设置普通电梯?建筑首层的扩大前室内是否可以设置普通电梯?
【答复】
1、住宅建筑的楼梯间前室内、公共建筑的消防电梯间前室和合用前室内,可以设置普通电梯,但此电梯轿厢、井道、机房的防火性能应符合消防电梯要求,且应在每层的电梯上采用醒目标志注明消防电梯和非消防电梯区别。
2、对于防烟楼梯间在首层难以直通室外,可以采用在首层将火灾危险性的门厅扩大到楼梯间的前室内,形成扩大的防烟楼梯间前室。