问题53:相邻两座建筑之间通过设置防火墙以满足防火间距不限的条件时,最近的门窗洞口间距该如何控制?(15条)
53.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第2.1.2条:
当相邻两座建筑之间通过设置防火墙以满足防火间距不限或减少的条件时,应符合下列规定(图示1,2):
1、两座相邻建筑形成夹角小于90度时,最近门窗洞口之间的水平距离不应小于相应类别、高度和耐火等级建筑的防火间距;
2、两座相邻建筑形成夹角大于等于90度小于135度时,最近门窗洞口之间的水平距离不应小于6m;3、两座相邻建筑形成夹角大于等于135度小于180度时,最近门窗洞口之间的水平距离不应小于4m;4、两座相邻建筑形成夹角大于等于180度小于270度时,最近门窗洞口之间的水平距离不应小于2m;5、两座相邻建筑形成夹角大于等于270度时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间的距离不限;

53.2.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.2.2.1条:
两个住宅单元呈夹角(大于等于90°且小于180°)布置,此时这两个单元外窗的间距是按防火间距计算,还是按防火墙或防火隔墙两侧的洞口间距计算?
答:两个住宅单元拼接时,两个单元外窗间的墙体宽度(水平距离)应满足《住宅设计标准》DB32/3920-2020第8.8.2条1.0m的要求;
53.3.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第2.3.1条:
相邻两座建筑之间通过设置防火墙以满足防火间距不限的条件时,当两座相邻建筑形成夹角小于180度时,最近的门窗洞口间距不应小于相应的防火间距要求;当两座相邻建筑形成夹角不小于180度时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离应不小于2m。(附图2.3.1);
53.4.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.2.1条:
相邻两座耐火等级为一、二级的建筑之间通过设置防火墙以满足防火间距不限的条件时,两建筑外墙夹角处防火墙两侧门、窗、洞口间距是否按照防火间距要求?
解答:
1.当两座建筑相邻外墙夹角小于等于90度时,相邻外墙上最近门窗洞口之间的水平距离不应小于依据建筑使用性质、高度、耐火等级及火灾危险性等合理确定的防火间距。当不满足该要求时,两侧门、窗均采用乙级防火门、窗(固定或火灾时可自行关闭的乙级防火门、窗)(附图1.2.11)。
2.当两座建筑相邻外墙夹角大于等于180度时,相邻外墙上最近门窗洞口之间的水平距离不应小于2m(附图1.2.12)
3.当两座建筑相邻外墙夹角大于90度小于180度时,相邻外墙上最近门窗洞口之间的水平距离不应小于4m。当两侧门窗洞口均采用乙级防火门、窗(固定或火灾时可自行关闭的乙级防火门、窗)时,间距不限(附图1.2.12);

53.5《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.2.1条:
相邻两座外墙为不燃烧性墙体的建筑之间,通过设置防火墙以满足防火间距不限的条件时,当两座相邻建筑形成夹角不小于180度时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;当夹角小于180度且不小于90度时,防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于6m;当夹角小于90度时,防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于《建筑设计防火规范》5.2.2条规定的防火间距要求。当一侧采用固定或火灾时可自行关闭的甲级防火门、窗时,间距不限(附图3.2.1);
53.6.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.2.1条:
如何定义两栋建筑?当两栋建筑贴邻建设时,防火间距如何确定?
答:
1.公共建筑:当两栋公共建筑各自独立互不相通时(结构体系、设备体系、消防疏散亦各自独立),即为两栋贴邻建筑;同时应执行《建筑设计防火规范》GB50016第5.2.2条的条文说明中第4点“对于通过裙房、连廊或天桥连接的建筑物,需将该相邻建筑设为不同的建筑来确定防火间距”。
2.住宅建筑:一栋住宅建筑可以由多个住宅单元构成,构成一栋住宅建筑的住宅单元可以各自具有不同的建筑高度,每个单元的楼梯形式及消防电梯的设计可根据单元的建筑高度执行相应的规范条文。住宅的其他消防设计应按整体的建筑性质进行设计,高层住宅的消防车登高操作场地应能顾及构成住宅建筑的所有住宅单元,并满足本《解析》第一章第4.16条的相关规定。住宅单元之间的门窗、洞口间距满足《建筑设计防火规范》图示18J811-1第5.2.2条的要求(2.2.1图示一、2.2.1图示二)。当两座公共建筑贴邻建设时,两座建筑贴邻外墙的设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016中关于贴邻建设的相关规定,两座相邻建筑的外墙夹角与紧靠邻接外墙两侧的门、窗、洞口最近边缘之间的防火间距应满足表2.2.1的要求;


53.7.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.2.1条:
1)当两栋建筑夹角大于等于180度时,相邻建筑外墙上开设的洞口间距不应小于2m。见图1.2.1-1。
2)当两栋建筑夹角小于180度时,相邻建筑外墙上开设的洞口间距不应小于相应防火间距的要求,否则应按规范要求做防火处理。图1.2.1-2;

53.8.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第1.1条:
公共建筑如何定义两栋贴邻建筑?当两栋建筑贴邻或呈一定夹角拼接时,门、窗、洞口等开口间距如何确定?
答:两栋公共建筑各自独立互不相通时(结构体系、设备体系、消防疏散等各自独立)即为两栋贴邻建筑。当两座公共建筑贴邻建设时,两座建筑贴邻外墙的设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016中关于贴邻建设的规定,两座相邻建筑的外墙夹角与紧靠邻接外墙两侧的门、窗、洞口最近边缘之间的间距应符合下列要求(1.1图示1):
1两座相邻建筑形成夹角小于180°时,最近门、窗、洞口之间的水平距离不应小于相应类别、高度和耐火等级建筑的防火间距要求;
2两座相邻建筑形成夹角大于等于180°时,最近门、窗、洞口之间的水平距离不应小于2m;
53.9.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2021年版)》第2.2.1条:
(补充GB50016-2014[2018年版]第5.2.2条)相邻两座建筑之间通过设置防火墙以满足防火间距不限的条件时,应符合下列规定:1当两座建筑相邻外墙的夹角小于90度时,相邻外墙上最近门窗洞口之间的水平距离不应小于相应类别、高度和耐火等级建筑的防火间距;2当两座建筑相邻外墙的夹角大于等于90度但小于180度时,相邻外墙上最近门窗洞口之间的水平距离不应小于6m;3当两座建筑相邻外墙的夹角大于等于180度时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;
53.10.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第2.0.3条:
相邻两座建筑之间通过设置防火墙以满足防火间距不限的条件时,当两座相邻建筑形成夹角小于180度或不小于180度时,最近的门窗洞口防火间距有何要求?
处理意见:
1当两座建筑相邻外墙的夹角小于90度时,相邻外墙上最近门窗洞口之间的水平距离不应小于相应类别、高度和耐火等级建筑的防火间距;
2当两座建筑相邻外墙的夹角大于等于90度但小于180度时,相邻外墙上最近门窗洞口之间的水平距离不应小于6m;3当两座建筑相邻外墙的夹角大于等于180度时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;
53.11.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第6.1.6条:
建筑外墙上为减小防火间距而设置的防火门、窗,不应作为排烟窗或救援口使用;
53.12.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.2.1条:
相邻两座外墙为不燃性墙体的建筑之间,通过设置防火墙以满足防火间距不限的条件时,当两座相邻建筑形成夹角不小于180度时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m;当夹角小于180度且不小于90度时,防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于6m;当夹角小于90度时,防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于《建筑设计防火规范》GB50016第5.2.2条规定的防火间距要求。当一侧采用固定或两侧采用火灾时可自行关闭的甲级防火门、窗时,间距不限(附图3.2.1-1,3.2.1-2);
53.13.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第3.4.8条:
两座建筑贴邻建造相邻建筑形成夹角不小于180度时,紧邻外墙两侧最近边缘的门、窗、洞口之间的水平距离不应小于2m;夹角小于180度不小于135度时不应小于3m;夹角小于135度不小于90度时不应小于4m;小于90度时不应小于两栋建筑相应的防火间距要求。
上述两侧门窗中,其中一侧门窗采用固定或火灾时可自行关闭的耐火性能不低于甲级的防火门窗时,距离可不限;
53.14.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.2.2条:
相邻两座建筑之间通过设置防火墙来满足防火间距不限的条件时,最近的门窗洞口的间距有何要求?
答:相邻两座建筑之间通过设置防火墙以满足防火间距不限的条件时,两座建筑最近的门窗洞口的间距应符合下列规定,且该间距范围内建筑外墙应为无开口的防火墙:(1)外墙夹角α<90°时,防火墙两侧门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于相应的防火间距要求(图1.2.2-1);(2)90°≤外墙夹角α<180°时,防火墙两侧门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m(图1.2.2-2);(3)外墙夹角α≥180°时,防火墙两侧门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;
53.15.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第1.1.1条:
(补充GB50016-2014(2018年版)第5.2.2条)相邻两座建筑之间通过设置防火墙以满足防火间距不限的条件,门窗洞口应符合下列规定(图1):1当两座建筑相邻外墙的夹角小于90°时,相邻外墙上最近门窗洞口之间的水平距离不应小于相应类别、高度和耐火等级建筑的防火间距;2当两座建筑相邻外墙的夹角大于等于90°但小于180°时,相邻外墙上最近门窗洞口之间的水平距离不应小于6m;3当两座建筑相邻外墙的夹角大于等于180°时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间无防火保护时,最近边缘的水平距离不应小于2m;4当裙楼(含裙房)上为多塔建筑时,裙楼与塔楼可按同一座建筑的防火要求执行。注:1裙楼(含裙房或大底盘裙房)与上部塔楼往往因为楼号的划分与高层塔楼形成一栋建筑或单独成栋,造成建筑形式一致而遵循规范不一致;本着规范设置要义,避免一座建筑形式相同而采用技术措施不同的现象,做此规定;2对于规划报建图上呈现的由不同编号建筑贴邻组合的情况,应将总图上已注明所采用的消防措施及消防合理定性关系作为依据,判断不同编号建筑为一栋建筑或贴建;
