问题46:歌舞娱乐放映游艺场所内设置的配套营业用房的消防设计该如何执行?(12条)
46.1.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第1.4.6条:
歌舞娱乐放映游艺场所内设置配套营业用房应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计,配套的办公、卫生间、仓储和建筑面积不超过100㎡的小卖部等除外。该配套用房与歌舞娱乐放映游艺场所处于同楼层不同防火分区且疏散完全独立或者处于不同楼层不同防火分区时,可按其实际功能进行消防设计;
46.2.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2022年版)》第1.5.7条:
歌舞娱乐放映游艺场所内设置的配套营业用房是否应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计?
答:歌舞娱乐放映游艺场所内设置的配套用房应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计。当配套用房与歌舞娱乐放映游艺场所处于不同防火分区且疏散完全独立时,可按其实际功能进行消防设计;
46.3.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.1.5条:
歌舞娱乐放映游艺场所内设置的配套营业用房是否应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计?
歌舞娱乐放映游艺场所内设置的配套营业用房(办公、卫生间、仓储和建筑面积不超过100㎡的小卖部等除外)应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计。当配套用房与歌舞娱乐放映游艺场所处于同楼层的不同防火分区且疏散完全独立或者处于不同楼层不同的防火分区时,可按其实际功能进行防火设计;
46.4.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第四.18条:
问:办公建筑内设置的配套歌舞娱乐用房,房间的最远点疏散距离、疏散门到安全出口的距离按哪个;歌舞娱乐建筑内设置的配套办公管理用房,房间的最远点疏散距离、疏散门到安全出口的距离按哪个?
答:办公建筑内如设置供员工休闲使用的配套歌舞娱乐用房,非经营场所,不属于规范范围内“歌舞娱乐用房”,可按办公建筑考虑疏散距离。经营性的歌舞娱乐场所,其配套办公用房,若无明确的防火分隔和独立疏散,则应按歌舞娱乐场所考虑疏散距离;
46.5.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.7.3条:
歌舞娱乐放映游艺场所内设置配套营业用房应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计,配套的办公、卫生间、仓储和建筑面积不超过100㎡的小卖部等除外。该配套用房与歌舞娱乐放映游艺场所处于同楼层不同防火分区且疏散完全独立或者处于不同楼层不同防火分区时,可按其实际功能进行消防设计;
46.6.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第13.4.2条:
歌舞娱乐放映游艺场所内设置的配套营业用房应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计;
46.7.《云南省建设工程消防技术导则建筑篇(试行)(2021年版)》第3.2.4条:
歌舞娱乐放映游艺场所内设置配套营业用房应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求计算疏散人数,配套的办公、卫生间、仓储和建筑面积不超过100㎡的小卖部等可不计入营业厅的建筑面积。该配套用房与歌舞娱乐放映游艺场所处于同楼层不同防火分区且疏散完全独立或者处于不同楼层不同防火分区时,可按其实际功能计算疏散人数;
46.8.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.1.10条:
歌舞娱乐放映游艺场所内设置配套营业用房应按何要求进行防火设计?
答:歌舞娱乐放映游艺场所内设置配套营业用房(办公、卫生间、仓储和建筑面积不超过100㎡的小卖部等除外)应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计。该配套用房与歌舞娱乐放映游艺场所处于同楼层不同防火分区且疏散完全独立或者处于不同楼层不同防火分区时,可按其实际功能进行消防设计;
46.9.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2022年版)》第2.3.4条:
歌舞娱乐的厅室与为歌舞娱乐配套的办公室、卫生间之间是否需要采用防火隔墙、防火门进行分隔?为歌舞娱乐配套的办公室、卫生间等辅助用房的疏散距离,是否应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)表5.5.17中的歌舞娱乐放映游艺场所的规定执行?还是可以按该表中的其他建筑执行?
答:歌舞娱乐放映游艺场所内可以设置为之配套的少量办公室、卫生间等辅助用房,歌舞娱乐放映游艺场所与其他区域之间、厅室之间及厅室与其他辅助房间之间均应进行防火分隔。歌舞娱乐放映游艺场所内配套办公室、卫生间应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.17条中歌舞娱乐放映游艺场所的要求控制疏散距离;
46.10.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.1.3条:
歌舞娱乐放映游艺场所与配套管理用房处于同一防火分区内时,管理用房应按歌舞娱乐放映游艺场所的防火要求进行防火设计。当二者处于不同防火分区且安全疏散分别独立设置时,可按各自功能进行防火设计;
46.11.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.7.3条:
歌舞娱乐放映游艺场所内设置配套营业用房应按歌舞娱乐放映游艺场所的要求进行消防设计,配套的办公、卫生间、仓储和建筑面积不超过100㎡的小卖部等除外。该配套用房与歌舞娱乐放映游艺场所处于同楼层不同防火分区且疏散完全独立或者处于不同楼层不同防火分区时,可按其实际功能进行消防设计;
46.12.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第6.7.3条:
歌舞娱乐放映游艺场所附属配套用房区域(办公室、会议室、储藏间、员工休息室等)与歌舞娱乐放映游艺场所厅、室之间的防火分隔措施符合《建规》第5.4.9条第6款的规定,且该防火分隔区域内,至少设有一处符合规范规定的疏散楼梯或安全出口时,可按其实际功能进行消防设计;
