全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题29:机动车(非机动车)坡道出地面口部与地上建筑是否有防火间距要求?(10条)

29.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第2.1.4条:
当非机动车、机动车坡道地下出入口未设置防火门、防火卷帘时,坡道的地面开口边缘与地上相邻建筑外门窗之间的防火间距不应小于6米;

29.2.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2021年版)》第2.4.2条:
建筑内汽车坡道出入口距上部建筑门窗的上下层窗槛墙高度如何控制?
答:建筑内汽车坡道出入口与上部门窗洞口之间应设置不小于1.2m高的窗槛墙,或设置耐火极限不低于1.00h、宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐;

29.3.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.2.4.5条:
非机动车坡道在地下出入口处未设防火门,坡道地面出入口与地上相邻建筑的防火距离是否按《住宅设计标准》DB32/392020208.4条要求?
非机动车坡道在地下出入口未设置防火门时,坡道的地面出入口与地上相邻建筑的防火间距应满足《建规》第6.4条室外楼梯的相关规定。当相邻建筑面向坡道地面出入口侧的外墙为防火墙,或非机动车坡道在地下出入口设置甲级防火门时,其防火间距可不限;

29.4.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第2.3.4条:
当地下汽车库、非机动车库的坡道出入口不作为排烟口用时,坡道出入口与上部建筑物的距离可不限(本《指南》第2.3.6条规定的情况除外);

29.5.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.6.1.2条:
当地下汽车库坡道出入口不作为排烟口使用时,坡道出入口与上部建筑物的距离可不限;

29.6.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.2.3.4.3条:
汽车库坡道出入口与上部建筑物之间设置相应防火挑檐时,防火距离不限;

29.7.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第4.0.22条:
非机动车坡道在地下出入口处可以不设门吗?处理意见:非机动车坡道在地下出入口未设置防火门时,该坡道应为专用坡道,坡道的地面出入口与地上相邻建筑的防火间距应满足《建规》有关民用建筑的防火间距要求,当相邻建筑面向坡道地面出入口侧的外墙为防火墙时,其防火间距可不限;

29.8.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第9.12.2条:
当地下汽车库坡道出入口不作为排烟口使用时,坡道出入口与上部建筑物的距离可不限;

29.9.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第3.1.5条:
屋顶停车场的汽车坡道与周边建筑的防火间距应符合国家现行标准中有关地上汽车库的规定;

29.10.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第1.2.9条:
非机动车坡道在地下出入口处可以不设门吗?非机动车坡道地面出入口与相邻建筑的防火间距如何确定?
答复:1.用于人员疏散的非机动车坡道在地下出入口处应设置防火门,且应满足《火通规》第7.1.11条;2.非人员疏散用的非机动车坡道在地下出入口处可不设门;

目录 返回 上节 下节

关闭