全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题26:计算建筑防火间距时,是否要考虑外挂楼梯、室外疏散楼梯、开敞式外廊、阳台、雨篷等的影响?(29条)

26.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第2.1.1条:
防火间距计算除应符合《建规》附录B外,尚应符合以下规定:1、外墙上阳台无论开敞与否,防火间距均应从阳台栏板外边缘计算,如有保温层,应从保温层外皮计算;2、建筑室外疏散楼梯,如采用不燃材料制作,且不影响消防车通行和灭火救援,防火间距可不考虑室外疏散楼梯;

26.2.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.1.7条:
在确定建筑的防火间距时,是否需要考虑外挂楼梯、室外疏散楼梯、开敞式外廊、阳台、窗台、雨棚等的影响?
答:关于建筑之间的防火间距计算或测量方法,《建规》附录有明确规定:凸出建筑外墙不作为疏散使用的外挂楼梯、开敞式外廊及阳台、窗台、雨棚、装饰构件、勒脚、挑檐、非围护用幕墙等,均不得影响消防车通行或消防救援作业,当上述部件或构造均采用不燃材料时,建筑之间的防火间距可从建筑外墙测量或计算:有室外疏散楼梯的建筑,防火间距应从室外疏散楼梯的外沿测量或计算;

26.3.《浙江省建筑工程消防验收操作技术导则(试行)(2022年版)》第1.0.1条:
建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,对于突出建筑土建外墙的干挂石材、线脚等不燃构件,在不影响消防车道通行和灭火救援作业要求时,可不计入相邻两座建筑的防火间距;

26.4.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第4.1.2条:
当建筑外墙上具有凸出建筑外墙的阳台、雨篷等设施时,建筑之间的防火间距计算应符合下列要求:1当开敞式外廊、阳台、窗台、雨篷及凸窗(飘窗)等影响消防车通行或消防救援作业要求,或采用可燃或难燃材料构筑时,应从这些设施凸出部分的最外缘算起。2当开敞式外廊、阳台、窗台、雨篷及凸窗(飘窗)等采用不燃材料构筑,且不影响消防车通行和灭火救援要求时,对于窗台、雨篷,防火间距可从建筑外墙算起;对于开敞式外廊、阳台及凸窗(飘窗)等,应从开敞式外廊、阳台及凸窗(飘窗)等的外缘算起;

26.5.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.2.2条:
住宅建筑主体外侧设有阳台或飘窗的,防火间距应按阳台或飘窗的最外沿水平距离计算;

26.6.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.1条:
《建筑设计防火规范》GB50016附录B.0.1条未明确扶梯、阳台(开敞、封闭)、外走廊及步行街外廊是否要纳入防火间距计算?
答:1.室外楼梯、扶梯、阳台(开敞、封闭)、外走廊及步行街外廊属于建筑的一部分,防火间距应计算至建筑的外边缘线;

26.7.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.1.7条:
【问题1.1.7】计算建筑防火间距时,是否要考虑外挂楼梯、室外疏散楼梯、开敞式外廊、阳台、雨篷等的影响?
【解析】《建规》附录第B.0.1条规定,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。外挂楼梯、室外疏散楼梯、窗台、雨篷、开敞式外廊、阳台等与建筑之间防火间距的控制,可以按照以下原则考虑:1.上述构(部)件当采用可燃或难燃材料砌筑时,与其他建筑之间的防火间距应从其外凸部分外缘计算;2.当外挂楼梯、室外疏散楼梯、窗台板(不含凸窗)、雨篷、阳台采用不燃材料砌筑时,与其他建筑之间的防火间距可从建筑外墙计算,不考虑外墙上这些构(部)件的影响;

26.8.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第1.6条:
在确定建筑的防火间距时,是否需考虑外挂楼梯、室外疏散楼梯、敞开式外廊、阳台、窗台、雨棚、飘窗、封闭阳台等的影响?
答:建筑之间的防火间距计算或测量方法,应按《建筑设计防火规范》GB50016附录B规定执行;1凸出建筑外墙不作为疏散使用的外挂楼梯、敞开式外廊及阳台、窗台、雨棚、装饰构件、勒脚、挑檐、非围护用幕墙等,均不得影响消防车通行或消防救援作业,当上述部件或构造均采用不燃材料时,建筑之间的防火间距可从建筑外墙测量或计算;2设有室外疏散楼梯的建筑,防火间距应从室外疏散楼梯的外沿测量或计算;3设有飘窗、封闭阳台的建筑,防火间距应从飘窗、封闭阳台外沿测量或计算;

26.9.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第5.3.1条:
建筑之间的距离应为两建筑外墙面之间的最近水平距离,有阳台(外廊)的应从阳台(外廊)外沿算起,有外凸可燃物构件的应从外凸构件外沿算起;

26.10.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.2.1条:
防火间距应计算到相邻建筑最近处的外墙面,封闭阳台、室外楼梯及凸窗(飘窗)应计算到其边缘,不包括室外不燃烧体构件;

26.11.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第1.2.3.1条:
复核各建筑之间的距离,间距应为建筑外墙皮之间的距离。有阳台的建筑应从阳台外沿计算。有外凸可燃物构件的建筑应从外凸构件外沿计算;

26.12.《新疆建筑防火设计常见问题解答(2021年版)》第34条:
我们在确定防火间距的时候,并没有把开敞式阳台考虑进去,只考虑的外墙,但是有些情况下是要考虑外廊的影响的。你比如说我们两座建筑,当你采取措施的时候防火间距不小于3.5米,这3.5米就是建筑间相互通行的需要。如果说两座建筑之间的间距不仅要满足消防车通行,而且还要满足消防车灭火救援的需要,外廊肯定要考虑进去。但我们实际上因为防火间距的确定主要是从火灾辐射热的作用来考虑,所以防火间距的时候是从外墙直接考虑;

26.13.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.3.1条:
拼接组合的住宅建筑两个单元之间的防火间距应如何设计?答:拼接组合的住宅建筑两个单元之间的防火间距一般不应小于6米。住宅建筑的防火间距应按阳台(飘窗)边缘计算;

26.14.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第2.0.1条:
设置开敞阳台的建筑,建筑的防火间距以敞开阳台外边计还是主体外墙边计?
处理意见:相邻外立面上设置出挑阳台或外窗的建筑,考虑到我国人民的生活习惯和当前的实际情况,无论该阳台是否影响消防车的救援和通行,也无论是否封闭或用作其它用途,相邻两座建筑的防火间距均按相对阳台或外窗的最近水平距离计算;

26.15.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第2.0.2条:
对于具有凸出建筑外墙的不燃性梁、柱构件的建筑,防火间距是以凸岀建筑外墙的不燃性梁、柱构件外边计还是主体外墙边计算?
处理意见:对于凸出建筑外墙的不燃性梁、柱构件,一般应视为外墙的一部分。当相邻建筑凸出外墙的粱、柱之间的最近距离不影响消防车通行和灭火救援作业要求时,可以忽略其对防火间距的影响,即可以按照相邻外墙面的最近水平距离确定防火间距,而不计算梁、柱凸出墙面的深度。否则,应以最小水平净距计算;

26.16.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第1.3条:
贴临建筑外墙的室外楼梯是否计入与其他建筑的防火间距?
处理意见:室外楼梯可不计入防火间距,但不应影响消防车道的通行及消防救援;

26.17.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第3.1.7条:
步行街内的自动扶梯、电梯可不计入步行街两侧商铺间的防火间距;

26.18.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第3.1.8条:
当建筑物上设有凸出外墙面的构件时,建筑之间的防火间距计算应符合下列规定:1当凸出的构件为不燃材料,且不影响消防车通行和灭火救援时,可从建筑外墙面算起;2设置敞开外廊的建筑,当外廊无疏散功能且为不燃材料时,与其他建筑间的防火间距从建筑外墙面起算;当敞开外廊具有疏散功能且为不燃材料时,两侧建筑外墙面之间的防火间距应符合国家现行标准中关于防火间距的有关规定,且不应小于9m;

26.19.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第2.3.1条:
建筑之间的距离应为两建筑外墙面之间的最近水平距离,有阳台(外廊)的应从阳台(外廊)外沿算起,有外凸可燃物构件的应从外凸构件外沿算起;

26.20.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.2.4条:
对于具有凸出建筑外墙的不燃性梁、柱构件的建筑,防火间距是以凸出建筑外墙的不燃性梁、柱构件外边计还是主体外墙边计算?
答复:当凸出外墙的不燃性梁、柱构件不影响消防车通行和消防救援要求时,可以忽略其对防火间距的影响,即可以按照相邻主体外墙边的最近水平距离确定防火间距;

26.21.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.2.5条:
对于具有凸出外墙阳台的建筑,防火间距是以阳台外边计算还是以外墙边计算?
答复:应按阳台外边计算;

26.22.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.2.6条:
建筑设有室外疏散楼梯,与相邻建筑的防火间距是从建筑外墙还是楼梯外侧算起?
答复:室外疏散楼梯是竖向安全疏散通道,为保证其安全性,防火间距应按楼梯外侧计算;

26.23.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.2.2条:
住宅建筑主体外侧设有阳台或飘窗的,防火间距应按阳台或飘窗的最外沿水平距离计算;

26.24.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第3.4.1条:
建筑之间的防火间距应为两座建筑外墙面之间的最近水平距离,设置凸窗、阳台、外廊时,应从凸窗、阳台、外廊的外边缘算起,可不计采用不燃材料构筑且不影响消防车通行或消防救援作业的外挂楼梯、室外疏散楼梯、窗台、雨篷、屋檐、装饰构件等部件或构造的影响。当此类部件或构件采用可燃或难燃材料构筑时,应从其凸出部分外缘算起;

26.25.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.2.1条:
确定建筑的防火间距时,是否需要考虑室外疏散楼梯、开敞式外廊、阳台、凸窗、雨棚等的影响?
答:当室外疏散楼梯、雨棚采用不燃材料构筑,且不影响消防车通行及灭火救援时,防火间距可以从建筑的外墙算起;对于开敞式外廊、阳台、凸窗,防火间距应从其外边缘算起;

26.26.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.4.1条:
如何确定凸窗侧边间的防火间距?
答:突出墙面不大于0.7m的凸窗可整体视为单向外窗,不考虑其相对侧边间的水平间距要求;突出墙面大于0.7m的凸窗应考虑侧边间距;

26.27.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.3.9条:
两栋高层住宅之间的防火间距是否要考虑挑空平台?
答:高层住宅之间的防火间距应考虑挑空平台;

26.28.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.3.10条:
住宅建筑中的非机动车坡道用作人员疏散时,防火间距如何计算?
答:住宅间距可按相邻建筑外墙的最近水平距离计算;

26.29.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.6.14条:
作为安全出口的住宅地下非机动车库坡道侧墙上开设的补风口设置了防火阀等措施时(地下出入口处设置了甲级防火门),非机动车坡道与地上单体之间的防火间距有无要求?
答:可不做要求;

目录 返回 上节 下节

关闭