全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题14:同一座回字型、U字型的民用建筑,其两翼相对外墙之间的间距该如何控制?(22条)

14.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第2.1.3条:
住宅楼不同单元之间形成U型空间时,相对外墙上的门、窗、洞口之间距离不应小于6m。当确有困难不满足6m时,应符合以下要求:1、相对外墙上的门、窗、洞口不正对开设,且该门、窗、洞口的面积之和不大于其所在墙面面积的5%时,其防火间距可减少25%;2、当设置耐火极限不低于1.0h的防火隔板时,距离不限,防火隔板突出外墙的外边应与相对外窗的最外边平齐;3、当两侧门、窗、洞口采用耐火完整性不低于1.0h的窗时,距离不限。该窗应设有易熔合金件或玻璃球等热敏感元件具备火灾自动关闭窗扇的功能;

14.2.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第2.2条:
回字形、U形建筑,属于同一防火分区时,其相对外墙的防火间距可不限;属于不同防火分区时,其内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m,相对外墙水平间距一般不小于6m。相对外墙如满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.2.2条有关防火墙设置要求,其防火间距不限。如下图:

14.3.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.1.3条:
同一座U型公共建筑两翼属于不同防火分区时,其内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m,U型公共建筑相对两翼的防火间距不应小于6m,不满足时,可在相对两翼的门窗洞口之间设置垂直防火隔墙〈耐火极限不应低于1.00h),该隔墙的外端应与相对的两个门窗洞口的最外边平齐;同一座U型公共建筑两翼属于同一防火分区时,如凹口的宽度大于深度,则凹口较浅,可以认为火灾蔓延的危险性小,一般可以不考虑凹口相邻两翼的问距:如凹口的宽度小于深度,则凹口较深,有较大的火灾蔓延危险性,考虑到凹口处可能产生的特殊火效应,相邻两翼的间距按不小于6m控制〈如图〉:
回字形公共建筑相对两翼最近的门、窗、洞口间距应不小于按照内天井的空间高度确定的防火间距要求(如图〉;

14.4.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第2.3.15条:
同一座回字形、U型、L型公共建筑两翼属于不同防火分区时,其内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m,回字形公共建筑相对的两翼距离应符合防火间距要求,U型公共建筑相对的两翼的防火间距不应小于6m,确有困难,可在两窗之间“U”形底边处挑出一片垂直防火隔墙(耐火极限不应低于1.00h),该隔墙的外端应与相对的两个窗的最外边平齐。(附图2.3.15)

14.5.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第2.3.16条:
当建筑高度大于24m时,回字形公共建筑相对的两翼属于同一防火分区时,相对的两翼最近的门、窗、洞口间距应不小于按照内天井的空间高度确定的防火间距要求。(附图2.3.16)

14.6.《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计审查技术导则》(2024年版)》第5.2.10.71条:
住宅单元之间的凹槽是否要按不小于6m严格控制?回字形、U形建筑,同一防火分区时,相对外墙防火间距是否不限?解析:按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)图示18J811-1第5.2.2条,图示9和10要求执行。住宅单元之间凹槽内两单元的外窗相对设置时,按不小于6m控制。回字形、U形建筑两侧位于同一防火分区时,其相对外墙防火间距可以不做要求;

14.7.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.2.1条:
对于同一座平面呈回字型、U型的公共建筑,其相对外墙之间的距离如何控制?答:1当同一座平面呈回字型、U型公共建筑的相对外墙属于同一个防火分区时,相对房间外墙门、窗、洞口的间距不宜小于6m。当间距小于6m且回字型内建筑高度大于相对外墙距离、U型建筑开口深度大于开口宽度时,可采取下列措施之一(图1.2.1-1)(1)在相对房间外墙上的门、窗、洞口之间设置垂直防火隔墙(耐火极限不应低于1.00h),该隔墙的外端应与相对的两侧门、窗、洞口的最外边平齐;(2)在相对房间外墙上的门、窗、洞口,两侧均采用耐火完整性不低于1.00h的门窗。2当同一座平面呈回字型、U型公共建筑的相对外墙属于不同防火分区时,相邻外墙门、窗、洞口之间的距离应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.13条、第6.1.4条的规定执行,相对外墙门、窗、洞口之间防火间距按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)原第522条规定执行;当U型高层建筑开口深度不大于开口宽度时,相对外墙门、窗、洞口之间防火间距可按不小于6m控制(图1.2.1-2);

14.8.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.2.16条:
同一座回形、U型口的民用建筑,其两翼外墙之间是否有防火间距要求?
同一座回形、U型口的民用建筑,其两翼中的任何一侧发生火灾,均可通过回形、U型口蔓延到另一侧,因此,应重视这种平面布置形式的防火措施。同一座回形、U型口的民用建筑,其两翼外墙之间的防火间距,应符合下列规定:
1同一座回形、U型口民用建筑的两翼外墙属于同一个防火分区时,一般可不考虑其相邻两翼的防火间距。但考虑到回形、U型处可能产生特殊的火灾效应,相邻两翼的间距一般按6m控制。当间距小于6m时,可在两翼外墙上的门窗洞口处的中间位置设置一片垂直防火隔墙等措施,该防火隔墙的外端应至少与相对的门窗洞口的最外边平齐;当门窗洞口正对的相邻墙体为不设开口的防火隔墙时,可不采取上述措施。2同一座回形、U型民用建筑的两翼外墙属于不同防火分区时,两翼外墙门窗洞口之间的距离应按《建规》第6.1.3条、第6.1.4条的规定执行,两翼外墙一般应考虑其防火间距,按《建规》第5.2.2条的规定执行;

14.9.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第3.1.1条:
“回”、“凹”字形平面的单体建筑,当分别属于不同防火分区或住宅单元的相对外墙面上开设门、窗、洞口时,其防火间距应符合下列规定:1开设门、窗、洞口的相对外墙面之间防火间距不应小于6m;2当间距不足6m时,可在两侧门、窗、洞口之间设置一段不低于建筑外墙耐火性能的防火隔墙,当该隔墙能同时遮挡两侧门、窗、洞口最外边缘时,相对外墙面之间的防火间距不限;当该隔墙只能遮挡一侧门、窗、洞口最外边缘时,相对外墙面之间的防火间距不应小于4.5m;3当相对外墙面仅一侧开设外窗或两侧外窗均采用不可开启或火灾时能自动关闭的乙级防火窗时,其间距不限;

14.10.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第4.1.5条:
一座U字形公共建筑两翼属于不同防火分区时,相对的两翼上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于6m;确有困难,可在两门、窗、洞口之间,U形底边处挑出一片垂直防火隔墙(耐火极限不应低于1.00h),该隔墙的外端应与相对的两个门、窗、洞口的最外边平齐。当相对的两翼上的门、窗,一侧采用固定或火灾时可自行关闭的乙级防火门、窗时,该距离不限(附图4.1.5);

14.11.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.2.7条:
“U”、“E”型非住宅类建筑翼的间距1问题描述:因功能、通风、采光的需要,同一栋建筑之间采用“U”、“E”字型布局,其相邻两翼间距有何要求?2参考依据:应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.7、5.2.2条的有关规定。3参考做法:1)厂房占地面积小于一个防火分区面积时,两翼间距可为6m,不小于一个防火分区面积时宜按两栋厂房的防火间距要求设计;2)公共建筑的两翼不同防火分区之间的间距不应小于6m,不满足时应采取必要的防火分隔措施;

14.12.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第2.2条:
对于回字形、U型、L型等民用建筑,两个不同防火分区相邻两翼之间的防火间距不应小于6m(见图示1);

14.13.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题技解答(2023年版)》第1.3条:
对于回字形、U型等平面形状的建筑,其两翼墙上的门、窗、洞口之间间距有何要求?答:1U型建筑两翼属于不同防火分区时,其内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离d不应小于4m(1.3图示1);U型建筑相对两翼的防火间距不应小于6m,不满足间距要求时,可在相对两翼的门、窗、洞口之间设置垂直防火隔墙(耐火极限不应低于1.00h),该隔墙的外端应与相对的两个门、窗、洞口的最外边平齐(1.3图示2);2U型建筑两翼属于同一防火分区时,如凹口的宽度a不小于深度b,可以不考虑凹口相邻两翼的间距;如凹口的宽度a小于深度b,相邻两翼的间距不应小于6m(1.3图示3);3回字形建筑相对两翼最近的门、窗、洞口间距d不应小于按照内天井部分的空间高度h确定的防火间距要求(1.3图示4);当间距不符合上述要求时,应同时满足以下要求:(1)天井周边的窗槛墙高度不应小于1.5m;(2)开向天井的窗应采用固定或火灾时可自行关闭的甲级防火窗;

14.14.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.2.3条:
1.同一座回字形、U型、L型公共建筑两翼属于不同防火分区时,其内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m,相对的两翼的防火间距不应小于6.0m,确有困难,且当凹槽宽度与深度比不大于1:2.5时,可在两窗之间挑出垂直防火隔墙(耐火极限不应低于1.0h),该隔墙外端应与相对的两个窗的最外边平齐;当一侧采用固定或具有火灾时能自行关闭的乙级防火门窗时,间距不限;(图示1.2.3.1)

14.15.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第1.2.3.3条:
不同类别的建筑布置成U型或山型平面时,在凹槽内两翼之间的距离应满足对应建筑高度防火间距的要求。同一建筑不同防火分区间布置成U型或山型平面时,在凹槽内两翼之间的距离不应小于6m;

14.16.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.3.4条:
高层公共建筑,如何确定属于同一防火分区回字形主楼两翼之间的防火间距?
答:当建筑高度大于24m时,回字形公共建筑相对的两翼属于同一防火分区时,相对的两翼最近的门、窗、洞口间距应不小于按照内天井的空间高度确定的防火间距要求,具体详见例图1.3.4-1、1.3.4-2;

14.17.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第5.0.7条:
同一座U型口的民用建筑,其两翼外墙之间是否有防火间距要求?
处理意见:同一座U型口的民用建筑,其两翼中的任何一侧发生火灾,均可通过U型口蔓延到另一侧,因此,应重视这种平面布置形式的防火措施。同一座U型口的民用建筑,其两翼外墙之间的防火间距,应符合下列规定:1同一座U型口民用建筑的两翼外墙属于同一个防火分区时,一般可不考虑其相邻两翼的防火间距。但考虑到U型处可能产生特殊的火灾效应,相邻两翼的间距按6m控制。当间距小于6m时,可在两翼外墙上的门窗洞口处的中间位置设置一片垂直防火隔墙等措施,该防火隔墙的外端应至少与相对的门窗洞口的最外边平齐;2同一座U型民用建筑的两翼外墙属于不同防火分区时,两翼外墙门窗洞口之间的距离应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.1.3条、第6.1.4条的规定执行,两翼外墙一般应考虑其防火间距,按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)及现行通用规范的相关规定执行;

14.18.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第1.2条:
同一座“山"“U”"回”字形凹型口的民用建筑,其两翼外墙之间是否有防火间距要求?
处理意见:具有“山”或“U”“回”字形等凹口平面形状的同一座民用建筑,其两翼中任何一侧发生的火灾,均可通过凹口蔓延到另一侧。凹口相邻两翼的间距要视凹口的深度与建筑髙度的关系以及相邻两翼是否处于同一防火分区来确定。(1)当凹口相邻两翼处于同一个防火分区时,相邻两翼的防火间距一般应按不小于6m控制;当间距小于6m时,也可以采取不设开口的外墙、在相对开口之间设置防火隔板或无防火保护的门、窗、洞口不正对开设等防护措施。(2)当凹口相邻两翼分别处于不同防火分区时,两翼外墙门窗洞口之间的距离应按《建规》第6.1.3条、第6.1.4条的规定执行,两翼外墙防火间距,按《建规》第5.2.2条的规定执行;

14.19.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第4.1.5条:
一座U字形公共建筑两翼属于不同防火分区时,相对的两翼上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于6m;确有困难,可在两门、窗、洞口之间,U形底边处挑出一片垂直防火隔墙(耐火极限不应低于1.00h),该隔墙的外端应与相对的两个门、窗、洞口的最外边平齐。当相对的两翼上的门、窗,采用固定或火灾时可自行关闭的乙级防火门、窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限(附图4.1.5);

14.20.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第3.4.7条:
同一座“U”形、“E”形公共建筑,相对两翼之间的距离应满足以下要求:1同层相对两翼属于不同防火分区,开口深度与宽度之比大于1.0时相对两翼之间的水平距离应满足《建规》第5.2.2条对应建筑高度确定的防火间距要求,不大于1.0但大于0.5时水平距离不应小于6m,不大于0.5时距离不限。其内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间的最近边缘水平距离应符合《建规》第6.1.3条、第6.1.4条的规定。2高层建筑同层相对两翼属于同一防火分区,开口深度与宽度之比大于1.0时相对两翼之间的水平距离不应小于6m,不大于1.0时距离不限。3执行第1、2款规定确有困难时,同层相对两翼至少一翼外墙不应开设门、窗或设置耐火性能不低于乙级的防火门窗,也可在相对开口之间设置耐火极限不低于1.00h的隔板,隔板外边缘应至少与相对开口外边缘齐平;

14.21.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第2.2条:
回字形、U 形建筑,同一防火分区时,相对外墙防火间距是否不限?
是否需考虑竖向斜向不同楼层之间门窗洞口的防火间距要求,如需考虑,是否按相对两翼最近门窗洞口不小于天井空间高度确定防火间距要求【答复】回字形、U 形建筑,属于同一防火分区时,其相对外墙的防火间距可不限;属于不同防火分区时,其内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 4m,相对外墙水平间距一般不小于 6m。相对外墙如满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 5.2.2 条有关防火墙设置要求,其防火间距不限。如下图:
14.22.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第1.1.2条:
民用建筑中“U”“山”“口”型建筑两翼之间防火间距应符合下列规定:1公共建筑当相对面为不同防火分区时,相对外墙门窗洞口之间直线距离不应小于6m;当相对面为同一防火分区时,相对外墙之间斜向直线距离不应小于4m;2住宅建筑凹口处相对设置厨房时,间距不应小于6m;当小于6m时,应设置耐火极限不小于1.0h的隔板进行隔挡。注:1按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.2.2条注6条文说明中对于回字形、U型、L型建筑等,两个不同防火分区的相对外墙之间要有一定的间距要求;而同一个防火分区时,相对外墙错层楼层的门窗洞口斜向直线距离,也应考虑间距要求;2住宅建筑在凹口处往往设置为卫生间,此类用水房间危险性较小,但对于设置厨房危险性较大的房间时作此规定;
 
目录 返回 上节 下节

关闭