全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业)
返 回
字变小
字变大

问题7:商业服务网点是否需要设置消防救援口?(8条)

7.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第2.2.14条:
消防救援口可利用单、多层公共建筑(商店、办公、学校、幼儿园等)及每个商业网点各层直通室外或敞开外廊、阳台的门、窗;

7.2.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第2.2.4条:
每个商业服务网点的各层均应设消防救援口;

7.3.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第3.3条:
住宅下的底层商业网点是否需要设置消防救援口?
处理意见:商业服务网点设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元釆用防火隔墙分隔且均设有直通室外的安全出口。当分隔单元二层建筑面积大于200㎡时,二层应设置消防救援窗,除此之外的商业服务网点可不设置消防救援。
依据:《建规》第7.2.4条,设置商业服务网点的建筑性质为住宅建筑,严于规范;

7.4.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.3.14条:
每个商业服务网点不必要均设置消防救援窗;

7.5.《湖南省施工图审查常见问题及处理意见(2019年版)》问题第34条:
建筑一层及外廊式建筑是否可不设消防救援窗?门卫、垃圾站及公厕等单层小型建筑是否可不设消防救援窗?住宅下部商业网点是否可不设消防救援窗?
处理意见:依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第7.2.4条,除住宅外其他建筑(含外廊式建筑与商业网点)每层均应设置消防救援窗,门卫、垃圾站及公厕等单层小型建筑在条件受限时可设置一个,当图纸说明、平立面图均未表示消防救援窗的设置时应按“必须修改(强制性条文)”处理;

7.6.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第4.27条:
商业服务网点是否需要设置供消防救援人员进入的窗口并标注救援符号?
答:商业服务网点的建筑类别为住宅建筑,应满足规范对住宅建筑的要求;

7.7.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第13条:
住宅底层的物管用房、商业网点、业委会等属于住宅范畴还是公建范畴?是否需要设置消防救援窗?
答:住宅下部一、二层设置满足建规2.1.4条的商业服务网点的住宅楼属住宅建筑,当商业网点有直接对外开启,用于自然采光和通风的外门、窗,可兼作消防救援窗;

7.8.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2021年版)》第2.2.9条:
商业服务网点的消防救援口可利用建筑各层直通室外或敞开外廊、阳台的门、窗;