问题1:商业服务网点疏散楼梯的梯段宽度及疏散距离该如何确定?(27条)
1.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第5.0.3条:
商业服务网点疏散楼梯形式可不限,但应符合下列规定:
1、商业服务网点的疏散楼梯宽度不应小于1.1m;
2、当商业服务网点设置封闭楼梯间时,封闭楼梯间在首层应直通室外,二层的疏散距离可算至楼梯间的门;
3、当商业服务网点设置开敞楼梯时,二层的疏散距离应算至首层直通室外的外门,楼梯按照投影长度的1.5倍计算;
1.2.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第4.21条:
【问题】一、二级高层住宅内商业服务网点,未设置自动喷水灭火系统时,商业服务网点的疏散距离按多层建筑(22m)还是高层建筑(20m)取值?若仅商业服务网点设置自动喷水灭火系统时,疏散距离是否能增加25%?
【答复】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.11条及条文说明,商业服务网点的疏散距离不应大于表5.5.17中有关多层建筑的规定执行。仅商业服务网点设置自动喷水灭火系统时,其疏散距离可按表5.5.17的规定增加25%。【依据】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.11条、表5.5.17注3;
1.3.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.3.11条:
商业服务网点内如设置喷淋,最远疏散距离能否增加25%?答:商业服务网点内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按《建规》表5.5.17的规定增加25%;
1.4.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第9.8.1条:
商业服务网点在符合规范要求的同时,疏散楼梯设置形式可不限,但还应做到以下几点:
1、商业服务网点的总高度(建筑层高之和)不应大于7.8m(对于坡屋顶建筑,建筑层高应计算至屋脊的高度);
2、商业服务网点的疏散楼梯宽度不应小于1.2m;
3、当商业服务网点设置封闭楼梯间时,封闭楼梯间在首层应直通室外,二层的疏散距离可算到楼梯间的门;
1.5.《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要(2020年版)》第6条:
商业服务网点的疏散走道和疏散楼梯净宽不应小于1.1m,疏散门和安全出口的净宽不应小于0.9m;
1.6.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.4.1.4条:
只要商业服务网点内任一点至最近直通室外的出口的直线距离不大于22m(有自动灭火系统时不大于27.5m,室内楼梯的距离按其水平投影的1.5倍计算),则疏散楼梯的形式不限(即允许采用敞开楼梯而不必一定是楼梯间、楼梯也无耐火极限要求、材质也不限)。楼梯宽度可按梯段净宽不小于1.1m,踏步最小宽度260mm,踏步最大高度175mm设计。如果疏散距离超过了规范规定,设置了封闭楼梯间,则楼梯的耐火极限不应低于1.00h,二层室内任一点到封闭楼梯间门的距离不应大于22m,楼梯门在首层应直通室外,也可通过扩大封闭楼梯间通向室外;
1.7.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第3.1.2条:
商业服务网点的疏散楼梯梯段净宽度不应小于1.1m,踏步最小宽度不应小于0.26m,最大高度不应大于0.175m;
1.8.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(建筑、结构)(2022年版)》第3.1.2条:
当商业服务网点采用封闭楼梯间并在首层直通室外时,第2层的疏散距离可计算至封闭楼梯间的二层入口处;
1.9.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.5.2条:
商业服务网点在符合规范要求的同时,还应做到以下几点:
1、商业服务网点内的疏散门和安全出口的净宽不应小于0.9m。
2、商业服务网点的疏散楼梯宽度不应小于1.2m;楼梯踏步最小宽度为260mm,最大高度为170mm。
3、当商业服务网点设置封闭楼梯间时,封闭楼梯间在首层应直通室外,二层的疏散距离可算到楼梯间的门;
1.10.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.4.8条:
商业服务网点的疏散楼梯梯段宽度与步级高度应按何标准执行?
答:应按住宅的相关标准执行;
1.11.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》问题第1.3.5-17条:
【问题1.3.5-17】商业服务网点疏散楼梯宽度应按何标准执行?
【解析】商业服务网点疏散楼梯宽度可按1.10m净宽设计;
1.12.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.5.19条:
商业服务网点的最大疏散距离
1问题描述:商业服务网点的楼梯要求及网点最大疏散距离如何确定?
2参考依据:应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.11条的规定。
3参考做法:
1)商业网点带自动喷水灭火系统时,最大疏散距离应为27.5m,无自动喷水灭火系统时应为22m。
2)规范对商业服务网点的楼梯形式无要求,网点疏散距离与楼梯类型无关,楼梯段的宽度不应小于最小疏散净宽1.1m,网点疏散方式与无安全出口的夹层相似;
1.13.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第7.2.2条:
商业服务网点的疏散楼梯宽度不应小于1.2m;
1.14.《重庆市建设工程消防设计技术疑难问题研究(2023年版》问题第十二条:
问题十二:商业网点连接1-2层的室内楼梯的梯段宽度及踏步的高宽尺寸如何确定?
讨论成果:商业网点可执行一般公共建筑的相关要求,其内疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。楼梯踏步的高宽尺寸应按《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.8.10条相关规定执行;
1.15.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第65条:
两层的商业服务网点,套内楼梯是否需考虑封闭楼梯,梯段的宽度及踏步高宽按哪种标准设置;两层的商业,套内楼梯是否需考虑封闭楼梯,梯段的宽度及踏步高宽按哪种标准设置?
答:商业服务网点内部楼梯的型式,《建规》无要求,设计需根据项目情况确定;商业服务网点内疏散楼梯的净宽度应不小于1.10m。参考《建筑设计防火规范》图示5-40页。两层的独栋商业建筑应执行《商店建筑设计规范》JGJ48-2014;
1.16.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.1.1.5、6条:
5、商业服务网点的疏散楼梯梯段净宽不应小于1.1m,踏步最小宽度不应小于0.26m,最大高度不应大于0.175m;
6、商业服务网点当采用封闭楼梯间或防烟楼梯间,且该楼梯在首层直通室外时(不经过商业服务网点空间),第二层任一点至楼梯门或前室门的直线距离不应大于《建规》表5.5.17规定的单、多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离;
1.17.《云南省建设工程消防技术导则建筑篇(试行)(2021年版)》第3.2.14条:
商业服务网点内疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m,楼梯踏步宽度不应小于0.26m,高度不应大于0.175m;
1.18.《新疆建筑防火设计常见问题解答(2021年版)》第47条:
商业服务网点的5.4.11条款,在<18J811-1图示>与<实施指南第216页>中对楼梯间行走距离水平投影长度计算方式要求不一致,设计人员参照哪个合理些?
答:此类问题,一是把握好不超过22米的总疏散距离要求,二是要将楼梯中间休息平台最末(初)踏步边缘与相对梯段的围护墙体之间的宽度计入疏散距离;
1.19.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.6.11条:
商业服务网点的分隔单元内可否采用敞开楼梯?
答:商业服务网点的分隔单元内可采用敞开楼梯,楼梯净宽度不应小于1.1m。楼梯踏步最小宽度为260mm,最大高度为175mm。每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于《建规》表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。疏散长度按敞开楼梯水平投影长度的1.50倍计入二层疏散距离;
1.20.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第4.0.7条:
高层、多层住宅建筑中商业服务网点内的疏散距离是按高层建筑还是按多层建筑?
处理意见:无论商业服务网点是设置在高层住宅建筑还是设置在多层住宅建筑中,其疏散距离均可以按照不大于位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大直线距离。耐火等级为一、二级的商业网点建筑22m,设置自动喷淋灭火系统27.5m来确定;
1.21.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第4.0.8条:
商业服务网点中每个分隔单元的疏散楼梯净宽度按多少设计?
处理意见:商业服务网点的疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m;
1.22.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第7.5条:
商业服务网点的疏散距离超过22(27.5)m,将开敞楼梯改为封闭楼梯间,疏散距离是否可算至每层的封闭楼梯间门?
处理意见:可以设置封闭楼梯间,楼梯间在首层应直通室外,并满足《建规》第5.1.2、5.4.11、6.4.2条要求。当首层只设有封闭楼梯间,商业服务网点中二层建筑面积小于等于200㎡吋,二层室内任点到封闭楼梯间门的距离不应大于15m(设詈有自动喷水灭火系统时为18.75m),楼梯间在首层应直通室外;
1.23.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第7.6条:
商业服务网点首层对外疏散门的宽度、楼梯梯段宽度如何控制?
处理意见:商业服务网点的疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的净宽度均按《建规》第5.5.18条规定执行。
依据:《建规》第5.5.18条:除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m;;
1.24.《重庆市建设工程消防设计审查技术疑难问答(2023年版)》第1.0.11条:
商业网点内连接1、2层的室内楼梯,其梯段的宽度和踏步的高宽尺寸如何确定?
答:商业网点可执行一般公共建筑的相关要求,其疏散走道、首层疏散外门、室内疏散楼梯的净宽度均不应小于1.1m。楼梯的其他设计还应满足《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.8.10条、《民用建筑通用规范》GB55031-2022第5.3条的相关规定;
1.25.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.1.8条:
商业服务网点的疏散距离有何要求?
答复:商业服务网点疏散距离应按《建规》第5.4.11条执行;
1.26.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.5.2.1~3条:
商业服务网点在符合规范要求的同时,还应做到以下几点:
1、商业服务网点内的疏散门的净宽不应小于0.8m。
2、商业服务网点的疏散楼梯宽度不应小于1.2m;楼梯踏步最小宽度为260mm,最大高度为165mm。
3、当商业服务网点设置封闭楼梯间时,封闭楼梯间在首层应直通室外,二层的疏散距离可算到楼梯间的门;
1.27.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第2.3.2.4~5条:
商业服务网点的内部楼梯梯段净宽不应小于1.1m,踏步最小宽度不应小于0.26m,最大高度不应大于0.175m。商业服务网点内任一点至最近直通室外的出口的直线距离不大于《建规》表5.5.17规定的单、多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离(楼梯梯段长度按其水平投影长度1.5倍计算)时,疏散楼梯的形式不限。当采用不经过首层商业服务网点空间直通室外的封闭楼梯间或防烟楼梯间时,第二层任一点至楼梯间门或前室门的直线距离不应大于《建规》表5.5.17规定的单、多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离,封闭楼梯间或防烟楼梯间的楼梯宽度、踏步最小宽度和最大高度应符合公共建筑的相关规定;
- 下一节:问题2:哪些类别的场所属于儿童活动场所?(24条)
