是是非非-吊顶型喷头&设置在吊顶下的喷头!自喷误区解析!
石峥嵘:产品分类应以产品标准为据,按洒水喷头产品标准GB5135.1要求,并不存在“吊顶型喷头”的产品类别。
不同安装方式的喷头,洒水分布不同,选型应予慎重,对于吊顶场所,尤其应注意吊顶对洒水分布的影响。
从设计应用角度,适应吊顶场所的喷头,包括特殊类型喷头和安装在吊顶下的下垂型喷头,其中,特殊类型喷头包括齐平式、嵌入式和隐蔽式等喷头。
基础专题:
自动喷水灭火系统是应用最广泛的自动灭火系统,洒水喷头是关键部件,属于自愿性认证产品。
《自喷规》7.1章规定了喷头溅水盘与顶板的距离,目的是使喷头热敏元件处于“易于接触热气流”的最佳位置。溅水盘距离顶板太近不易安装维护,且洒水易受影响;太远则升温较慢,喷头不能及时开放。
室内设有吊顶时,洒水喷头可以紧贴吊顶下布置,也可以埋设在吊顶内,通常采用下垂型喷头,也可以采用齐平式、嵌入式和隐蔽式等特殊类型喷头。下垂型喷头经济简便,是较为合适的方式。
第一章 适应吊顶安装的特殊类型喷头
依据GB5135.1要求,特殊类型喷头主要包括干式洒水喷头、齐平式洒水喷头、嵌入式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头、带涂层洒水喷头、带防水罩洒水喷头。
其中,适应吊顶安装的主要有齐平式洒水喷头、嵌入式洒水喷头、隐蔽式洒水喷头。
一、齐平式喷头:
齐平式喷头,是部分本体(包括根部螺纹)安装在吊顶下平面以上,而部分或全部热敏感元件在吊顶下平面以下的喷头。
齐平式喷头的性能代号为ZSTDQ,目前通过认证的产品厂家不多,很少使用。
二、嵌入式喷头:
嵌入式喷头,是除根部螺纹外,喷头的全部或部分本体被安装在嵌入吊顶的护罩内的喷头。
嵌入式喷头的性能代号为ZSTDR,目前通过认证的产品厂家不多,很少使用。
三、隐蔽式喷头:
隐蔽式喷头是带有装饰盖板的嵌入式喷头。
隐蔽式喷头的性能代号为ZSTDY,隐蔽式喷头的应用较为广泛,生产厂家较多。
隐蔽式喷头的装饰盖板与吊顶齐平,隐蔽安装在吊顶内,主要应用在高档装修的场所和安装高度不够的场所。
1、隐蔽式喷头实物及安装示意图:
2、隐蔽式喷头灭火动作示意图:
3、需要注意的是,隐蔽式喷头被装饰盖板遮掩,洒水喷头需要在装饰盖板感温脱落后才能感应火灾,且布水受限,不确定性因素增加,《自动喷水灭火系统设计规范》严格限制了隐蔽式喷头的使用:不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。
第二章 吊顶下布置的下垂型喷头
实际应用中,下垂型喷头是广泛应用于吊顶场所的洒水喷头,下垂型喷头紧贴在吊顶下布置,经济实用,简单方便!
一、下垂型喷头结构示意及实物对比图:
二、下垂型喷头安装示意图:
三、下垂型喷头灭火动作示意图:
第三章 总 结
室内设有吊顶时,洒水喷头可以紧贴吊顶下布置,通常采用下垂型喷头,也可以采用齐平式、嵌入式和隐蔽式等特殊类型喷头,其中的齐平式、嵌入式喷头较少使用,隐蔽式喷头应尽量避免使用。
另外,需要注意的是,对于装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,根据通透面积占吊顶总面积的比例,存在吊顶上下同时设置洒水喷头的情况,具体参见专题:通透性吊顶场所-洒水喷头布置要求!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:
↓↓↓
全部评论
写留言