高位消防水箱出水管-流量开关位置的争议及探讨!
石峥嵘:关于高位消防水箱出水管流量开关的设置位置,一直是争议较大的问题,根据现场反馈及实践经验,本文提出参考观点!
流量开关的安装位置,与灵敏度和误报率相关。
流量开关只是连锁启泵的方式之一,保证在一定流量下可靠动作,最大限度减少误报,是最合适的方式,一味追求灵敏度,只会起到适得其反的结果。
当需要流量开关连锁启动消防水泵时,应根据现场实际情况确定动作阈值,必要时可适当放大动作流量,无需勉强要求最不利洒水喷头连锁启泵!
一、仅设置高位消防水箱,无稳压装置的系统:
无稳压装置的高位消防水箱,其管路出流较为稳定,主要受管网漏水和消防水泵启停影响,这类系统的流量开关,通常有两种设置方式。
1、流量开关设置于止回阀的上游侧(图示1左):
流量开关设置于止回阀的上游侧,可最大限度保证流量开关的安全,减少水泵启停冲击等不利影响,是相对合适的方式。
2、流量开关设置于止回阀的下游侧(图示1右):
流量开关设置于止回阀的下游侧,易受水泵启停影响(可能在止回阀位置形成类似水锤冲击),同时,止回阀有较大水阻,对水流流态影响较大,可能影响流量开关的准确性,不建议采用这种方式。
(图示1)
二、设置稳压装置和高位消防水箱的系统:
这类系统的流量开关,可能设置在稳压装置汇入管下游侧或上游侧(图示2),这两个设置位置,对系统可靠性影响较大,存较大争议:
1、流量开关设置于稳压装置汇入管下游侧(图示2左):
这种方式中,稳压装置的水流通过流量开关,流量开关能更好的监测流量变化,缺点是易受稳压装置流量影响,报警阈值不好确定,相对误报率较高。
这种方式适应于启动流量相对较大的系统,比如消火栓系统等,不适应于启动流量较小的系统,比如自动喷水灭火系统。
这种方式也不适应于平时管网漏水量较大,以及稳压泵启动时流量波动较大的场所。
实践证明,对于管网容量较大和管网容易集聚空气的系统,稳压泵启动时,均可能引发较大的冲击流量。
2、流量开关设置于稳压装置汇入管上游侧(图示2右):
这种方式规避了稳压装置的流量冲击,仅当稳压装置的流量不能满足用水量时,流量开关才会动作,误报较低,但灵敏度会受到影响。
这种方式较适应于平时管网漏水量较大,稳压泵启动时流量波动较大的场所,以及启动流量较小系统(比如自动喷水灭火系统等)。
注:自动喷水灭火系统主要依靠报警阀组的压力开关连锁启泵,且单个洒水喷头的动作流量不到2L/s,很难通过流量开关连锁启泵,实际应用中,没必要过分强调流量开关的最不利点洒水喷头连锁启泵功能,并应采取防误动措施。
(图示2)
三、总结:
实践证明,对于设置有稳压装置的高位消防水箱,很难实现流量开关的最不利洒水喷头连锁启泵功能,也不利于最不利消火栓连锁启泵,即使勉强达到目标,那也只能是应付验收的临时举措,日后极难维持,无实质意义!
当需要流量开关连锁启动消防水泵时,应根据现场实际情况确定动作阈值,有必要时可适当放大动作流量,确保一定流量动作即可,某些情况下,没必要勉强要求最不利洒水喷头连锁启泵!
四、其他:
1、流量开关的设置,尚应满足流量开关的相关参数要求,包括管径匹配,包括流量开关前后与阀门管件及转角应保持一定直线距离等等(图示3)。
(图示3)
2、本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。有关连锁联动控制、自动手动机械控制等区别,可参专题:
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:
↓↓↓
全部评论
写留言