返回 查找 头条 题库 下·载 评论

争议| 防火门的开启方向!

更多精彩→消防资源网 举报 22-01-04 公众号阅读
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!


石峥嵘:防火门开启方向的确定,不能仅局限于规范规定,宜同时考虑产品特点和特殊群体的安全疏散需求。

设置在非疏散出口,仅作为连通功能的防火门,可依实际功能要求确定开启方向;设置在疏散出口的防火门,原则上可依疏散门的相关要求确定疏散方向。

但是,考虑防火门反向开启相对困难,本文认为,即使依据规范不限开启方向的房间,当需要设置防火门时,也宜向疏散方向开启。

 

争议由来:依据已作废的《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第5.4.2款要求:“防火门应为向疏散方向开启的平开门”。

问题处置:

《高层民用建筑设计防火规范》已作废,对应的5.4.2条款不再有效,有关疏散门的开启方向,可依以下规则处置:

一、设置在非疏散出口,仅作为连通功能的防火门,可依实际功能要求确定开启方向。

比如管井门,消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间的甲级防火门,等等,可依实际功能要求确定开启方向。

二、设置在疏散出口的防火门,原则上可依疏散门的相关要求确定疏散方向。

比如,民用建筑和甲、乙类生产车间外的厂房,除特定要求的场所外,其他房间或车间的疏散门,可根据疏散人数确定疏散门的开启方向,等等。具体要求,参专题:疏散门-概述!

图片

三、需要说明的是,相对于常规疏散门,防火门比较厚重,且通常设置闭门器,反向开启困难,因此,即使依据规范不限开启方向的房间,当需要设置防火门时,也宜向疏散方向开启,对于可能有老年人或儿童活动的场所,应向疏散方向开启。

注:除管井检修门和住宅户门外,防火门应具有自行关闭功能,通常设置闭门器。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

Air 22-01-05

请问在具体施工的时候,一些较大面积的功能间、办公室设置向内开启的防火门时还可以安装安全出口指示牌嘛?


在人员密集场所房间疏散人数小于30人的房间防火门可以向内开启嘛?如需向外开启但是疏散时开启防火门会影响主疏散通道的宽度时如何进行处置?





1 0 [回复]举报

消防网友70474   回复: Air23-09-20

应该考虑门开启时对疏散宽度的影响,做一个向内的门斗

0 0 [回复]举报

消防网友49111 22-02-14

有项目消防验收依据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877—2014第5.3.1 除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应从任何一侧手动开启  执行。

0 0 [回复]举报

关闭

关闭