消防话题

消防泵房如何防淹?你们有遇到过吗

请写下您的评论评论

共 12 评论

阿芬 23-12-28

设置排污泵

0 0 [回复]

懒得说 23-12-29

消防泵房普遍地势低,除了设多台排水泵+双电源,好像没什么其它办法

0 0 [回复]

阳明心 23-12-29

1、泵房设置挡水门槛;

2、泵房内设置排水沟,集水井,排污泵;

3、用电设备和控制柜的基础高出地面足够高度;

4、泵房设于地下车库时,泵房的室内地面标高不低于室外大地库地面标高。

1 0 [回复]

戊二烯   回复: 阳明心24-01-19

标准

0 0 举报 [回复]

大兴西北   回复: 阳明心24-10-16

全面,地下泵房还需设置除湿机,夏季尤为需要

0 0 举报 [回复]

赵晓亮 23-12-29

地下泵房需要设置排水泵,浮球高了泵自动启动,液位低自动停泵;地上水泵房没有设置

0 0 [回复]

南明离火 23-12-29

出入口 做的比地面水位高

0 0 [回复]

垚燊 24-01-06

设置污水井和排污泵,污水井设危险水位,将危险水位的报警信号传至消防控制室或有人值班室,并发出警报。

0 0 [回复]

周家斌 24-01-06

遇到过一个项目,消防水池设置在泵房下面,泵房设置在一层,排水沟直通室外,这样的泵房很难被淹。

1 0 [回复]

宋奇   回复: 周家斌24-01-11

用的什么泵,轴流深井泵?不然自灌式吸水不满足啊

0 0 举报 [回复]

消防网友75433   回复: 周家斌24-01-12

你是如何做到自灌吸水的?

0 0 举报 [回复]

周家斌   回复: 宋奇24-01-18

是的

0 0 举报 [回复]

最新问题

关闭