消防问答 > 消防给排水 提问

非强制认证的消防设备没有CCCF认证能验收通过吗?

现阶段消防强制认证制度只对部分产品做出了强制认证的要求。像消防水泵、消防水泵控制柜等设备如果没有使用CCCF认证的产品,消防验收及后续各类检查中能顺利通过吗?如果不能,请提供相应的文件或法规,谢谢

请写下您的回答回答

共 5 回答

潘天坤 24-10-29

是否可以通过验收,可能要看现场是否符合要求,还有就是可能不同地区不同的人会有自己的文件规定和不同理解,没办法一概而论

属于强制性产品认证目录中内容的消防产品,有强制性认证的要求,其他不在制性产品认证目录中的消防产品不知道有没有类似要求

不过主要消防产品可以要求提供型式检报告资料(市场上没有资料的产品除外),同时消水规GB50974内有关于消防水设施应“消防水泵等系统主要设备和组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格”的要求

最后就是救援那边可能也有一些准入和消防产品的要求,不过跟验收可能关系不是很大就是了


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告
2023年第36号
https://www.cnca.gov.cn/zwxx/gg/zjgg/art/2023/art_31ce43f5837d408cb2023ec693615ada.html





1 赞 0 踩 [回复]举报

3211233   回复: 潘天坤24-10-30

“国家消防产品质量监督检验中心”监测合格与CCCF认证是两回事吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤   回复: 321123324-10-30

经国家消防产品质量监督检验中心检测合格:提供国家消防产品质量监督检验中心的检验报告

0 赞 0 踩 [回复]举报

美丽世界 24-10-30

可以提供厂家的AB标。

0 赞 0 踩 [回复]举报

懒得说 24-10-30

消防水泵、水泵控制柜已经不需要CCCF认证了。验收前提交的资料只需要检验报告、合格证就行

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭