消防问答 > 防烟排烟 提问

走道及带封闭阳台的房间自然排烟问题

请教各位大佬,烟规4.6.3.3走道自然排烟两端需各设2平方米外窗,是必须为有效面积吗还是可开启面积也行?
带有封闭阳台(阳台有外窗)且设有可开启阳台门的房间,能不能认为是有外窗房间可以自然排烟呢?

请写下您的回答回答

共 1 回答

潘天坤 24-10-22

自然排烟面积一般为有效,开启角度和开启方式可能会影响有效面积

还要注意走道的净高二分之以上才属于有效,以下不能作为自然排烟设施使用

公共建筑的房间,需要考虑房间总建筑面积是否大于100平方米,未大于100平方米的房间存在可开启外窗不需要考虑排烟设施,大于100平方米的房间还要考虑排烟设施是否符合规范要求(是否设置在最小清晰高度以上,有效面积是否符合要求,净高排烟量是否符合要求)

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭