防火卷帘在联动降落后的问题

在验收中,有专家提出防火卷帘在火灾报警系统报警联动降落后(到地面),在手控制盒面板上按下任意键(不论按下上行、下降、复位键、停止键)卷帘均应该上升,称之为手动优先插入功能,请问老师这个要求有什么依据?我翻看了诸多规范也没找到依据。

请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友34517 21-04-05

按上键可上行一半,后继续下降到底,没听说过任意键即可上升说法

1 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼 21-04-06

防火卷帘 GB14102-2005 附录B.1.3.3 逃生性能 当火灾发生时,若防火卷帘处在中位以下,手动操作控制箱上任意一个按钮,防火卷帘应能自动开启至中位,延时5s~60s后继续关闭至全闭。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友62610   回复: 牛疼21-04-15

十分感谢,谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-08

可以按任意键升起卷帘,这是便于人员疏散,人离开后有个延时,卷帘还会自动降落。火灾设计一切以人为本。

0 赞 0 踩 [回复]举报