气体灭火系统瓶头阀插销未拔有人值守主机可以手动状态吗
提 交
共 4 回答
陈泽平 24-09-30
0 赞 0 踩 [回复]举报
陈泽平 回复: 陈泽平24-09-30
拔掉下面的插销,打自动
糊涂 24-10-01
气体防护区都是要求极高的场所,发生火灾后发展速度都比较快,一旦发生火灾,谁不要生命进去挨着拔插销。
如果是24小时值班,可以拔掉自动启动的插销,且不是脉冲启动信号,在室外增加启动线开关,基本可以实现规范的要求。
溜达呀 24-10-02
不可以,理论情况下主机是不可以设置在手动状态的。看图片应该是预制气体灭火系统,机械手动启动基本没用(预制气体灭火系统启动就不能机械启)。