酒店套房面积超120㎡,是否需要设计2个疏散门,条件受限其中一个疏散门是否可以设置在卧室里。

酒店套房面积超120㎡,是否需要设计2个疏散门,条件受限其中一个疏散门是否可以设置在卧室里?

请写下您的回答回答

共 3 回答

张治福 24-09-26

也只是对位于走道尽端的房间有120的要求啊,如果是安全出口之间没有吧

0 赞 0 踩 [回复]举报

LHH2737 24-09-27

如果房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧,就需要两个门,可以设置卧室里

如房间位于走道尽端,可以只设置一个门,但应符合下列条件:建筑面积不大于200m2、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门的净宽度不小于1.40m。

2 赞 0 踩 [回复]举报

Madapple   回复: LHH273724-09-29

好的,明白了,谢谢!