消防问答 > 消防给排水 提问

室外消防用水量,是建筑体积是按每栋分别计算?还是按整体?复杂时如何算



请问下 : 图中的建筑体积是按每栋分别计算?还是按整体项目?如何 正确理解:


假如一个项目范围中:是 工业:,范围中 有多栋建筑,    有民用,有丙,丁类的建筑

疑问:

1. 室外消防用水量是按每栋分别计算吗?如果是分别每栋计算,为什么图纸只是简单写室外消防用水量多少而已 不写每栋?

2.室内消火栓的用水量也是按每栋分别计算吗?




















请写下您的回答回答

共 2 回答

LHH2737 24-09-19

单个地块内有多个建筑时,室外用水量取数值最高的那个建筑。

室内用水量各算各的,但考虑消防水池和高位消防水箱需要多少时,也是取数值最高的那个建筑

1 0 [回复]举报

大悟无言 24-11-01

消水规3.6.1的条文解释: 规定消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为2次火灾时,应根据本规范第3.1.1条的要求分别计算确定。    

一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最大用水量的叠加。    

室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。    

自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭