消防问答 > 安全疏散 提问

请教厂房疏散楼梯的设置问题。

      设置不少于2部疏散楼梯的一、二级耐火等级多层公共建筑,如顶层局部升高,当高出部分的层数不超过2层、人数之和不超过50人且每层建筑面积不大于200m2时,高出部分可设置1部疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口。

      那请问厂房有局部楼层满足设置一部疏散楼梯的情况下,高出部分可设置1部疏散楼梯,另外一部楼梯需要通上屋面吗。


请写下您的回答回答

共 2 回答

我头发贼黑 24-09-19

厂房建筑并未要求楼梯通向屋面

0 赞 0 踩 [回复]举报

磊中 24-09-24

厂房如果满足设置一部疏散楼梯的话那就满足一个安全出口了,那另一部就不需要通屋面了;

公共建筑如果设置两个疏散楼梯,那高出的部分也要有两个安全出口,也就是至少一步通上人平屋面的疏散楼梯

0 赞 0 踩 [回复]举报