如下图,末端喷头都必须要安装防晃支架吗?还是只有一个喷头且短于一定的长度就不需要?

请写下您的回答回答

共 6 回答

磊中 24-09-09

根据自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017中5.1.15注3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm

希望能帮到你

2 1 [回复]举报

领悟AAA   回复: 磊中24-09-09

所以,到底是要还是不要?

0 0 [回复]举报

磊中   回复: 领悟AAA24-09-14

所以是要装支吊架的,距离喷头300mm-750mm之间

0 0 [回复]举报

LHH2737 24-09-09

每个DN25管道都需要一个防晃支架

1 0 [回复]举报

消防网友68723 24-09-09

GB50261-2017,5.1.15, 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。

1 0 [回复]举报