湿式报警阀压力开关可以躺着安装吗?

请写下您的回答回答

共 10 回答

张治福 24-08-30

不可以,湿式报警阀阀瓣的开启和关闭结构决定了。

0 0 [回复]举报

磊中   回复: 张治福24-08-30

报警阀的阀瓣和压力开关没有关系吧!压力开关构造决定了要竖直安装的,规范规定也是要竖直安装在水力警铃水流通路的管道上,尽量靠近报警阀,以利于启动

0 0 [回复]举报

张治福   回复: 磊中24-09-02

湿式报警阀要靠阀瓣的自重压住报警管路的进水孔的,建议去拆开一个湿式报警阀看看内部结构。

0 0 [回复]举报

周家斌   回复: 张治福24-09-02

说的是压力开关,不是报警阀组

0 0 [回复]举报

张治福   回复: 周家斌24-09-02

我了个擦咧,未审题,此题0分。

0 0 [回复]举报

南明离火 24-08-30

规范要求是竖着装

0 0 [回复]举报

我头发贼黑 24-08-30

看图集

0 0 [回复]举报

周家斌 24-08-31

压力开关是水压转化电信号的微动开关,从结构原理来看可以躺着安装的,不同于报警阀组的阀瓣开启原理。

0 0 [回复]举报

西湾子消防小能手 24-09-02

水不干净或有残渣有可能不回位子,线圈进水等问题,存在误报可能

0 0 [回复]举报

云中飞翔 25-01-09

报警阀组压力开关必须竖直安装。

0 0 [回复]举报