关于室内消火栓最不利点的问题

试验消火栓属于最不利点消火栓吗

请写下您的回答回答

共 5 回答

消防网友62610 21-04-05

要看情况,通常情况下试验栓在设计时就是为了测试最不利点的流量扬程,也就是最不利点,有些高层建筑会有停机坪,停机坪的消火栓为最不利点

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 21-04-05

不属于最不利点,最不利点在倒数第一层

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心   回复: 南明离火23-04-06

老师您好,能解释一下为什么在倒数第一层呢?谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火   回复: 阳明心23-04-06

规范的定义,如果试验栓是在屋面,那么倒数第一层的某个消火栓是最不利点消火栓;如果不上人屋面或者屋面没有试验栓,试验栓为倒数第一层的某个消火栓,那么这个消火栓就是试验栓兼最不利点消火栓

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-08

不属于,被保护楼层最不利点的消火栓

0 赞 0 踩 [回复]举报