消防问答 > 火灾自动报警 提问

在消控室24h有人值班情况下,火灾报警主机能不能在手动位,可以的话也没有依据。

在消控室24h有人值班情况下,火灾报警主机能不能在手动位,可以的话也没有依据。

请写下您的回答回答

共 3 回答

高山流水2024 24-08-21

建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010,5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:a) 实行每日24h值班制度。b) 每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人。c) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。


据以上,满足上述条件下,可以将报警主机置于手动状态,一旦有火情,需立即转自动。通常在日常生活中,许多消控室都是将报警主机置于手动状态,但监管要求,均需处于自动。

1 赞 0 踩 [回复]举报

布泽德 24-08-21

不能在手动,虽然大多数都在手动上。

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-04-08

消防主机在‌24小时有人值班且关键系统保持自动‌的前提下,允许设置为手动状态‌。依据就是现行《建筑消防设施的维护管理》未明确禁止火灾报警控制器设置在手动状态。设置部分地区(如江苏南通)明确支持此操作模式。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭