消防问答 > 消防给排水 提问

消防水池连续补水的疑问

各位

消防水池设有一路补水,消防水池的容积满足火灾延续时间内的用水量,补水时间也是满足要求。

那么,此时一路补水满足法规要求么,是否需要设施二路补水呢?

请写下您的回答回答

共 2 回答

翠云山磐石卫士 24-08-06

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 -4.3.5火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:

    1、消防水池应采用两路消防给水

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 24-08-06

不需要,这和4.3.5条不是一回事,

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭