消防网友68723 24-08-05
依据建规,乙类仓库单层最大面积2800m2,最多5层,体积当然不会大于500003
1 赞 0 踩 [回复]举报
LHH2737 24-08-05
以乙类2、5、6项举例,为单层仓库时最大占地面积为2800m2,为多层仓库时最大占地面积为1500m2,且禁止高层乙类仓库的存在。
也就是说乙类多层仓库最大体积也才1500x24=36000m3
除非有一个室内高度达到了20m的单层乙类仓库,体积才能达到20*2800=56000m3
不过这种让人匪夷所思的建筑只在理论上存在,现实中不可能有的