老师们好,想咨询标准层铝方通吊顶部分的喷淋头设置方式(铝方通材料大约5cm*5cm,间距7-8cm)?

老师们好,想咨询标准层铝方通吊顶部分的喷淋头设置方式(铝方通材料大约5cm*5cm,间距7-8cm)?

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-03-23

此距离不符合《自喷规》7.1.13条,通透吊顶的条件。按密闭吊顶考虑,下喷。

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼 21-03-23

上喷。当然有的地方或者是辖区消防队会有特殊要求,不仅仅是要求上喷,局部区域会涉及到下喷+集热罩的要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

阳明心 23-04-06

镂空面积占总面积的比例为 8/13=61%<70%,所以应该设在吊顶下面,下喷加集热罩

0 赞 0 踩 [回复]举报