消防问答 > 消防给排水 提问

消防泵配电柜防护等级问题

消防泵控制柜与水泵在同空间内应使用IP55

问题是与水泵在同一空间的消防水泵配电柜防护是否需要达到IP55

是否是依据上规范

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-03-23

详见《消水规》11.0.9

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友78337   回复: 刘丽波21-03-23

消防水泵控制柜是IP55的,但是并排的水泵配电柜是IP30的

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防网友7833721-03-24

通常配电柜设于泵房专用的配电间内,可以采用IP30。如果将配电柜设于泵房内,要考虑泵房环境对设备外壳防护等级的影响。防水防潮防喷溅等,可以查一下IP后面的数字含义。

0 赞 0 踩 [回复]举报