消防问答 > 建筑防火 提问

什么建筑需要设消防车道?(注意不是环形消防车道)

在建筑防火通用规范 GB55037-2022 中

3.4.1 工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近,均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。
3.4.2 下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道:
    1 高层厂房,占地面积大于3000m²的单、多层甲、乙、丙类厂房;
    2 占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库;
    3 飞机库。
3.4.3 除受环境地理条件限制只能设置1条消防车道的公共建筑外,其他高层公共建筑和占地面积大于3000m²的其他单、多层公共建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道。住宅建筑应至少沿建筑的一条长边设置消防车道。当建筑仅设置1条消防车道时,该消防车道应位于建筑的消防车登高操作场地一侧。


在建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)中

7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m²的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。 
7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。
    高层厂房,占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。



假设有一座占地面积小于3000㎡的多层幼儿园,是否可以这么理解,按建规中,可以不设置消防车道,按照通规则需要设置消防车道,但最低设置一条车道即可?

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防检查 24-07-08

按通规,有一条消防车道即可。按建规8.1.2,除可不设置室外消火栓的建筑外,均应设置室外消火栓,也可以理解均应设置消防车道。

0 赞 0 踩 [回复]举报

笨笨1 24-07-08

对于占地小于3000平方米的幼儿园,不设消防车道的理解是错误的,规范要求是公共建筑都要设置消防车道,只是占地不超过3000平方米的不用设置环形消防车道

0 赞 0 踩 [回复]举报

尤里奥洛夫   回复: 笨笨124-07-08

建规里写的确实是这样,但建规里也没说明要设消防车道的条件,例如某些小区内的幼儿园,是真没有办法设消防车道的,有些设计单位也就不做消防车道了,这应该是空白

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭