电动挡烟垂壁距墙的间隙

请问:电动挡烟垂壁距墙的最大间隙是多少?是哪本规范哪个条款

请写下您的回答回答

共 4 回答

潘天坤 24-07-02

活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60毫米

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 第6.4.4条:
挡烟垂壁的安装应符合下列规定: 2 活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防学徒   回复: 潘天坤24-08-05

好的,谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报

香.香 24-07-04

《建筑防烟排烟系统技术标准》不大于60毫米

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防学徒   回复: 香.香24-08-05

好的,谢谢

0 赞 0 踩 [回复]举报