消防问答 > 气体灭火 提问

请教一下气体灭火相关问题。

一栋办公建筑中设置弱电机房,弱电机房面积为120平方米,净高3.5米,是否可以不设置气体灭火设施,采用(贮压)悬挂式超细干粉替代是否可行?

请写下您的回答回答

共 5 回答

消防网友38606 24-07-02

七氟丙烷防护区用量是怎样计算的?环境温度低于0度后是否取负值?

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友38606 24-07-02

请教一下,七氟丙烷防护区用量是怎样计算的?环境温度低于0度后是否取负值?

0 赞 0 踩 [回复]举报

WeiHL   回复: 消防网友3860624-07-02

正常一次设计温度按20°,环境低于0度取负值

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防痞子 24-07-03

可以设计超细灭火装置,但是万一干粉误喷或实施灭火会产生粉尘,有可能会对设备有影响,需要清理。还是建议使用七氟丙烷气体,喷放后无残留,无需清理。

0 赞 0 踩 [回复]举报

KLSM消防解决方案 24-07-08

对于空间较大,且只有部分设备需要重点保护的房间(如变配电室),为进一步降低工程造价,可仅对设备(如配电柜)采取局部保护措施,如可采用探火管自动灭火装置。

机房设备不适宜用干粉,建议气体灭火器,可以选择非储压式,免除频繁的日常检查和售后麻烦。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭