消防水泵出水管压力表设置位置的问题

消防水泵出水管压力表是设置在止回阀前还是止回阀后?在04S204第9-10页显示在止回阀前端(距离水泵近端),在实际发现安装在止回阀后端的更多,是否还有其他规范对此有说明。

请写下您的回答回答

共 3 回答

启宸 24-06-28

1 赞 0 踩 [回复]举报

最帅游客 24-06-28

阀前,防止水锤的影响。

0 赞 0 踩 [回复]举报

南明离火 24-07-03

止回阀前端;1、压力表在止回阀前,可以直接的观察启泵后,水泵参数性能是否有衰减;2、保护压力表

0 赞 0 踩 [回复]举报