专科医院设计可以按照通用规范设计么

审图人员要求骨科医院的疏散楼梯按照综合医院设计规范来执行,我们领导要求按照建筑防火通用规范执行,请问这一块这有官方相关规定么?到底按照什么规范设计

请写下您的回答回答

共 5 回答

潘天坤 24-06-20

骨科医院,有分内科、外科等科室嘛?

综合医院建筑设计规范 GB51039-2014 的术语描述:综合医院为有一定数量的病床,分设内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科等各种科室及药剂、检验、放射等医技部门,拥有相应人员、设备的医院。

骨科医院如果科室和功能比较单一,可能不太属于综合医院

综合医院建设标准 建标110-2021总则有提到:本建设标准适用于综合医院新建、改建和扩建工程项目,其他医院类工程项目可参照执行

个人觉得,可以部分参照综合医院建设标准 建标110-2021,同时综合医院建筑设计规范 GB51039-2014如果有一些比较好的内容也可以引用,不过应该是不强制每个内容都要

最好讲下:通用规范一般是最低要求,专业规范允许提高要求,只要不跟通用规范冲突即可

0 赞 0 踩 [回复]举报

凤鸣九天   回复: 潘天坤24-06-21

我个人觉得骨科作为专科医院,只要符合通用规范即可,没有说一定要按照综合医院的规范改建,但是审图的非要按照综合医院建,综合医院规定主楼梯不得小于1.65米,这个我现场考场发现没这么大的空位建这么大的楼梯

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤   回复: 凤鸣九天24-06-21

综合医院建设标准 建标110-2021总则有提到:本建设标准适用于综合医院新建、改建和扩建工程项目,其他医院类工程项目可参照执行,这个标准里面有这项内容嘛?

如果现场不具备条件,确实比较麻烦

审查专家是怎么提的?属于综合医院,疏散楼梯应按照综合医院设计规范执行?是否可以答复专科医院非综合医院,再看看审查专家怎么答复?可以电话或者微信、当面跟专家交流咨询

0 赞 0 踩 [回复]举报

phone0224 24-06-21

首先要明确的是,通用规范是底线要求,既然是医院,个人觉得图审的要求是合理的。疏散楼梯的宽度等是需要按医院来计算的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

aalwbw 24-06-21

首先它的定性就是医院,肯定是在通规的基础上有更高的要求,应按照综合医院规范里的关于消防的部分增强条款设计,1.65米的楼梯宽度是考虑了特殊人群疏散时得抬床什么的。

0 赞 0 踩 [回复]举报