消防栓管道安装

消防栓管道和支架之间是否需要垫片,或加柔性套管。具体参照哪个规范?

请写下您的回答回答

共 3 回答

窝窝头 21-03-17

刚性管道用金属支架,不需要垫片

0 赞 0 踩 [回复]举报

和德 21-03-18

参考《消防给水及消火栓系统技术规范》和《建筑给水排水验收规范》

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-24

柔性套管在消水规里有提到:消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150

0 赞 0 踩 [回复]举报