消防水带检查

消防水带平常该怎么检查,什么频率,能试用吗

请写下您的回答回答

共 1 回答

猫不胖 21-03-17

很实际的问题,按照要求消防水带是需要定期试压检测的,但是但凡充水试压检测过的消防水带,如不能快速晾晒或者内部存在积水,将加快水带的老化速度,从而造成使用过程中爆裂或者漏水的风险。所以建议:企业消防水带正规途径统一购置(需比实际需求多购置一些),定期抽查个别水带充水试压以观察情况,充水试压后需悬挂晾干,用同一批次新的水带替换试压水带,试压过的水带存放消防仓库演练备用。

1 赞 0 踩 [回复]举报