规范要求预制式气瓶不能超过2.5MPA,但是现场看气瓶指针还是在绿色,请问是否符合要求
提 交
共 2 回答
黄辉 24-06-13
按规范,2.5MPa是在20℃时的充装压力,当温度达到50℃时,瓶组压力为4.2MPa。
当防护区的环境温度高于20℃时,检查压力时,压力表指针超过2.5MPa是正常的。一般情况下,压力表指针在绿色区域都是安全的。