消防问答 > 其他 提问

模块的应用

都哪些地方能用到模块

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防打工人 21-03-14

自动报警系统需要监视其它系统设备状态时要用到输入模块(也叫监视模块),例如监视水流指示器、信号阀、压力开关等设备的状态;需要控制其他设备动作时要用到输出模块,例如控制警铃动作或控制音箱播放应急广播;既需要控制设备动作也需要监视设备状态状态时要用到输入输出模块(也叫控制模块),例如控制风阀启闭、电梯迫降、非消防电源强切、防火卷帘下降等;需要在控制室直接控制现场设备启停时要用到直控模块,例如消防水泵、消防风机等的控制。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 21-03-19

简单的事模块就是一个地址码。主机通过命令控制这个地址码的设备。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭