消防问答 > 安全疏散 提问

大房间里的小隔间

请问:大房间内的小隔间,如大商场里的店铺内的零售小库房,已经按规范设防火分隔措施,和该店铺其他区域分开,面积50-120平米之间,请问是按《建规》或《防火通用规》的尽端房间设两个900的小门,还是一个1400的大门?还是按120平米以下只设一个小门?此类有防火分隔措施的店铺内隔间能视作规范意义上的一个房间吗?谢谢!

请写下您的回答回答

共 7 回答

牛疼 24-06-06

按120平米以下只设一个小门

0 赞 0 踩 [回复]举报

li里   回复: 牛疼24-06-07

谢谢。

此类大空间内的小隔间,对房间内开敞区域开门,曾被审查要求,小隔间被视作尽端房间,超过50平米,被要求开两个小门或一个1400的门。隔间门只要开在房间内的单向疏散区域(夹角小于45度区)隔间就要被视作尽端房间?没有依据判定也没有依据反驳。

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛疼   回复: li里24-06-11

小房间的疏散满足疏散距离的要求就可以视为大空间内的某一点;如不满足则需要参照走道的设置进行疏散门的设置。

0 赞 0 踩 [回复]举报

须尽欢 24-06-06

120平一下一个900的乙级防火门,现在好像800也可以。120平以上两个乙级防火门,与门之间大于5米

0 赞 0 踩 [回复]举报

phone0224 24-06-07

还得看这个小隔间在店铺里的位置是属于尽端还是两个安全出口之间还是袋型走道两侧。

0 赞 0 踩 [回复]举报

li里   回复: phone022424-06-12

店铺内是营业厅,没有走道,店内隔间门位于疏散夹角小于45°区域,就按尽端房间考虑设门?

0 赞 0 踩 [回复]举报

phone0224   回复: li里24-06-13

虽然规范没明确规定,但是你可以参考18J811-1,5-66~5-67页,5-67页上图中疏散路线夹角小于45°时,疏散距离就按尽端房间要求了,同理疏散门也应该这么考虑比较合适。还得考虑小库房最远点距离最近安全出口的距离,也应该按尽端考虑。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭