建筑内冷库需要做烟感或者自动报警系统吗

建筑内冷库需要做烟感或者自动报警系统吗

请写下您的回答回答

共 4 回答

我头发贼黑 24-06-03

冷库设计标准 GB50072-2021

7.3.16 除应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定外,冷库中的下列场所宜设置火灾自动报警系统;     1 建筑面积大于1500㎡且高度大于24m的单层高架冷库的库房;     2 设在地下或半地下室的库房。 7.3.17 冷间内宜采用管路采样式吸气感烟火灾探测器,探测器主机应布置在冷间内。

1 0 [回复]举报

须尽欢   回复: 我头发贼黑24-06-04

多谢!

0 0 [回复]举报

潘天坤 24-06-03

1、根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)第8.4.1条第13款规定:若冷库内设置了机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位,则冷库内应设置火灾自动报警系统。

2、根据《冷库设计标准》(GB50072-2021)第7.3.16条规定:

冷库中的下列场所宜设置火灾自动报警系统:1 建筑面积大于1500㎡且高度大于24m的单层高架冷库的库房;2 设在地下或半地下室的库房。 

1 0 [回复]举报

须尽欢   回复: 潘天坤24-06-04

多谢!

0 0 [回复]举报