敞开式外廊能否装可开启外窗?

护幼保健中心的敞开式外廊能不能装可开启外窗?

请写下您的回答回答

共 9 回答

我头发贼黑 24-06-01

那就不叫敞开了

0 赞 0 踩 [回复]举报

懒得说 24-06-02

敞开式外廊安装窗户?是不是描述有问题

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄-江西省景德镇市 24-06-02

问题描述确实欠佳。敞开式外廊如果沿着外侧做窗户,那么就形成内走廊了,就不叫外廊了,开窗做自然排烟是必须的,而且还要根据建筑高度、层数等等考虑设置封闭楼梯间和及其他设施。

0 赞 0 踩 [回复]举报

凤鸣九天   回复: 黄-江西省景德镇市24-06-02

有窗户的外走廊能否当成敞开式外廊?总开口面积有百分之五十这么大

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄-江西省景德镇市   回复: 凤鸣九天24-06-04

建议类似问题附现场图片或图纸+标注,否则无法明白现场到底是啥情况。

另,敞开式外廊是不计入建筑面积的,也就是说敞开式外廊属于室外,做了一部分窗户就可以认为是室内部分,要考虑窗会起到挡烟作用,烟气不会直接排向室外而影响疏散,还会沿原敞开式楼梯间蔓延至上层空间,即使有50%的敞开面积,这个也只能当成是自然通风口(窗)来定义,但会影响整个层面的防火分隔。消防各个专业之间是存在链条效应的,一个专业改了就可能导致全局的修改。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-03

如果是敞开式外廊,并且开口在走道净高的二分之一以上,同时开口满足规范要求,理论上不需要再设置自然排烟窗了呀。

0 赞 0 踩 [回复]举报

新雪无痕 24-06-03

装上窗户封闭起来就不是敞开式外廊了

0 赞 0 踩 [回复]举报

phone0224 24-06-03

性质完全变了

0 赞 0 踩 [回复]举报

小北1982 25-07-05

人家楼主想问的应该是敞开连廊一侧设开启外窗,是否违背防火规范关于2m防火保护距离的问题!

0 赞 0 踩 [回复]举报