安全疏散楼梯

3层楼的护幼保健中心的疏散楼梯数量和总疏散宽度都符合要求,现在医院在中间多建一座楼梯可以用敞开楼梯么?(中间这个楼梯没有窗)

请写下您的回答回答

共 6 回答

我头发贼黑 24-06-02

火通规7.4.5,烟规3.1.6

0 赞 0 踩 [回复]举报

新雪无痕 24-06-03

要具体情况具体对待。

0 赞 0 踩 [回复]举报

phone0224 24-06-03

根据楼主文字描述,是不是可以理解为,一个酒店大堂中设置了一步旋转楼梯,这部楼梯不起疏散作用,仅仅是上下两层的交通属性。

0 赞 0 踩 [回复]举报

凤鸣九天   回复: phone022424-06-03

是的,但是这楼梯三面都有墙包着,不是现实生活中的敞开楼梯,它更像是敞开楼梯间但是却没有自然通风的窗口

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友68723 24-06-03

不作为疏散楼梯,但应考虑楼上楼下防火分区的分隔

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-16

建规和防火通用规范提及为疏散楼梯要求,楼梯间如果不作为疏散使用,楼梯间形式一般没做要求,不过需要注意防火分隔和消防设施的设置。

烟规要求:设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。

建规要求:建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算。

防火通用规范要求:建筑内竖向按自然楼层划分防火分区时,除允许设置敞开楼梯间的建筑外,防火分区的建筑面积应按上、下楼层中在火灾时未封闭的开口所连通区域的建筑面积之和计算。

允许采用敞开楼梯间的建筑:5层或5层以下的教学建筑、普通办公建筑等,该敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。

0 赞 0 踩 [回复]举报