消防问答 > 防烟排烟 提问

住宅地下储藏室自然排烟窗井共用问题

住宅地下储藏室一共两个防火分区,每个防火分区为一个防烟分区,采用自然排烟,中间窗井共用,请问这个窗井地面开口面积应为为4㎡还是2㎡。

请写下您的回答回答

共 4 回答

周家斌 24-05-30

两个防火分区会同时着火吗?规范也是按照一起火灾考虑的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

高山流水2024 24-06-02

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 >

4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:

1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m³/(h·㎡)计算,且取值不小于15000m³ /h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。

由此可见,应按每个防烟分区建筑面积的2%进行计算,最后相加后作为共用中间窗的面积。4㎡还是2㎡,是防烟的自然通风范畴,不属于排烟范畴。


0 赞 0 踩 [回复]举报

小学生123   回复: 高山流水202424-06-02

 4.6.3第3条: 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。

储藏室没有大于50平的,所以只在走道设置自然排烟,是按这条执行。因为有两个防火分区,所以走道被隔开的,所以中间有个共用排烟窗井。

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-03

1、请问设计年限是哪一年?是否有按照GB51251设计?

中间走道多少米,用什么设施来作为防火分隔呢?

排烟窗井是一种什么样的设施,走道两个防火分区是都有排烟窗井这种设施还是只有某个防火分区有?

两间地下室储藏室分别的建筑面积是多少?地下室无窗房间总建筑面积是否大于200平方米?

走道多长?

2、如果每间储藏间建筑面积均不大于50平方米,且无窗房间总建筑面积不大于200平方米,同时疏散走道不满足走道排烟设防条件的话,是可以不用设置排烟设施的。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭