消防问答 > 气体灭火 提问

美国安素瓶头阀

美国安素气体钢瓶的瓶头阀,是不是不需要启动管路就可以打开,他们说的是通过集流管打开的瓶头阀,我弄不清楚了?

请写下您的回答回答

共 4 回答

黄辉 24-05-28

启动灭火剂瓶组主要有2种方式。
1 电启动(如采用电磁阀或电动阀),电磁阀或电动阀受电动作,启动灭火剂瓶组,典型应用就是柜式七氟丙烷灭火装置的启动。


2 气启动,通过启动管路将启动气体输送至气启动阀(也叫先导阀),先导阀动作,启动灭火剂瓶组。目前国内的管网气体灭火系统的灭火剂瓶组,基本上都是气启动方式。



管网系统还有一种主动瓶、从动瓶的方式。(您说的安素的瓶组,可能就是这种方式启动)

主动瓶通过电磁阀(或电动阀)启动,从动瓶采用气启动(动力气体为主动瓶动作后喷出的气体,通过启动管路输送至从动瓶瓶头阀。

2 赞 0 踩 [回复]举报

云飞   回复: 黄辉24-06-05

谢谢回答,安素的主动瓶跟从动瓶直间没有铜管,他的意思是主动瓶的气体从集流管中把从动瓶的瓶头阀打开后,从动阀在喷射气体到集流管中。

0 赞 0 踩 [回复]举报

黄辉   回复: 云飞24-06-05

听说有采用高压软管启动从动瓶,用集流管单向阀控制启动瓶组数量的方式,但我没见过实物。不敢明确回答。

0 赞 0 踩 [回复]举报

云飞 24-06-05

弄清楚了,他这个确实没有启动铜管。他们的设计就是跟我们国内的不一样

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭