稳压泵远程启动和自动切换

1、稳压泵一般项目上都是现场启停和自动启停吧,稳压泵一般不能远程启停吧,规范上没查到,我做的项目上好像没有远程启停稳压泵功能。

1、稳压泵主备泵自动切换,规范上没有查到依据。许多项目上验收也不做呀。

请写下您的回答回答

共 3 回答

一路同行 24-05-27

规范要求主备电源要自动切换,未对稳压泵主备泵自动切换做出要求;

稳压泵不能远程启停

0 赞 0 踩 [回复]举报

同同不同 24-05-30

规范上是有的

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友70279   回复: 同同不同24-05-31

找到了!固定消防给水设备GB27898

0 赞 0 踩 [回复]举报