消防问答 > 防烟排烟 提问

清晰高度和储烟仓高度计算

原层高3米的疏散走道吊顶后净空高度为2.3米,请问其最小清晰高度和储烟仓底部距地面高度分别是多少?依据是什么?

请写下您的回答回答

共 6 回答

一路同行 24-05-24

4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:

Hq =1.6 +0.1·H ′            (4.6.9)

式中:Hq——最小清晰高度(m);
           H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。
4.6.10 火灾热释放速率应按下式计算:

Q =α·t²                    (4.6.10)

式中:Q——热释放速率(kW);
            t——火灾增长时间(s);
           α——火灾增长系数(按表4.6.10取值)(kW/s²)。

0 赞 0 踩 [回复]举报

与笑同行 24-05-24

谢谢!那此处设机械排烟时储烟仓厚度是否按500㎜考虑?电动挡烟垂壁下降完成后底部离地高度是否为1.8米?

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤   回复: 与笑同行24-06-03

从满足储烟仓厚度要求规定来看,需要设置不小于500毫米的防烟分隔设施。

从满足疏散要求规定来看,只有2.3米空间净高的场所不知道如何控制疏散净高度。

以前有些专家认为电动设施不影响疏散要求,现在随着民用建筑规范及建筑防火通用规范条文明确,应该比较少人会去违反疏散规定。但是现场使用经常会遇到这种情况,建议看看区域内是否有有技术文件豁免规定,也可以跟区域内行业主管部门及专家们讨论看看。

0 赞 0 踩 [回复]举报

代号风筝 24-05-28

1:为保证人员疏散,挡烟垂壁(含活动挡烟垂壁下垂后)底边下的净高不应低于2.0m。

2:对于走道或空间净高不大于3m 的区域,自然排烟时挡烟垂壁的高度不小于净空高度的 20%,且不小于 500mm;机械排烟时挡烟垂壁的高度不小于净空高度的 10%,且不小于500mm。

0 赞 0 踩 [回复]举报

同同不同 24-05-30

以前的设计经常会有建筑专业疏散要求和挡烟垂壁高度矛盾情况出现,现在很少了,建议满足最低疏散净高,取消吊顶或提高吊顶标高

0 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-03

1、最小清晰高度为2.3÷2=1.15米:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.6.9条规定: 走道、室内空间净高不大于3米的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2。

2、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.6.2条规定:储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,个人理解:挡烟垂壁、结构梁及隔墙等防烟分隔设施距地面高度应大于最小清晰高度(走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′ )。

3、根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)第4.6.2条规定:当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500毫米。

空间净高2.3米的场所,储烟仓厚度不应小于500毫米。

提醒:如果同时存在结构梁和挡烟垂壁的情况,结构梁的高度也可以算在储烟仓厚度内,此时挡烟垂壁厚度=结构梁高度+挡烟垂壁高度。

4、类似2.3米空间净高这种情况是比较矛盾的,当设置挡烟垂壁(即使是电动设施),可能会影响疏散(民用建筑人员活动疏散净高度一般为2米,疏散走道一般为2.1米)。不设挡烟垂壁,或者设置挡烟垂壁高度无法满足要求,违反储烟仓厚度要求,按储烟仓厚度要求设置则可能影响疏散。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭