液化天然气工厂,属于重大危险源企业,采用高倍数泡沫系统,请问泡沫液需要有备用量吗?备用量是多少?
提 交
共 2 回答
周家斌 26-04-02
根据《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2021,泡沫液备用量无强制统一比例,应按设计用量与备用需求确定。当系统在 72 小时内无法重新充装时,宜设 100% 备用量,且泡沫液总储量(包括主用量和备用量)应不小于计算总量的 1.2 倍。