净空高度计算

有吊顶时净空高度是从吊顶下开始计算吗?也就是层高减掉吊顶上部高度。

请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 26-03-23

一、通用建筑定义(GB 50352-2019)
室内净高:楼地面完成面至吊顶下皮、楼板 / 梁底面的垂直距离;有下悬构件 / 管道时,取最低障碍物下缘。
公式:净高 = 层高 − 楼板厚 − 吊顶高度 − 梁 / 管道占用高度
二、消防 / 防排烟核心规则(GB 51251-2017)
封闭 / 实吊顶(开孔率≤25%)
净空高度 = 吊顶下皮 → 地面
挡烟垂壁、排烟量、清晰高度均以此净高计算
通透式格栅吊顶(开孔均匀且>25%)
净空高度 = 楼板下皮 → 地面(按无吊顶算)