网吧疏散人数计算是否可以按固定座位数计算
提 交
共 1 回答
周家斌 26-03-23
网吧疏散人数计算不可以直接按固定座位数计算。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)规定,歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于 0.5 人 /m² 计算,其中录像厅按不小于 1.0 人 /m² 计算。网吧属于歌舞娱乐放映游艺场所,应按此规定根据建筑面积计算疏散人数,且计算时可不计算场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积。 虽然有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的 1.1 倍计算,但这主要适用于电影院、剧场、会议室等场所,并不包括网吧。