消防问答 > 灭火救援 提问

防毒面罩是必需的吗?

关于办公楼大厦灭火器的配置有如下疑问:根据国家消防规定100平米内要设置一个灭火器4kg的,那么关于面罩的规定是什么?

请写下您的回答回答

共 3 回答

南明离火 24-03-06

规范未提及

0 0 [回复]举报

喜欢晴天 24-03-07

中华人民共和国应急管理部令 第5号《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十条 高层公共建筑的业主、使用人应当按照国家标准、行业标准配备灭火器材以及自救呼吸器、逃生缓降器、逃生绳等逃生疏散设施器材。 高层住宅建筑应当在公共区域的显著位置摆放灭火器材,有条件的配置自救呼吸器、逃生绳、救援哨、疏散用手电筒等逃生疏散设施器材。

《大型商业综合体消防安全管理规则》第三十五条 大型商业综合体内其他重点部位的管理应当符合下列要求:3. 宾馆的客房内应当配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明,客房内应当设置醒目、耐久的“请勿卧床吸烟”提示牌,客房内的窗帘和地毯应当采用阻燃制品;

关于防烟面罩的基本都是应急局的管理规定,在建筑行业没有要求新建大楼配置防烟面罩的规定

1 0 [回复]举报

消防网友39103 24-03-16

灭火器配置也不对,谁说的100平一个?过滤式消防自救呼吸器,在二层以上配置。数量看事办

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭